66问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻大于4欧怎么处理
接地电阻
过大该
怎么
解决?
答:
方案一:打地桩
1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆,否则,加桩或...
请问高手变压器的中性线的
电阻
不能
超过4欧
,它要几个桩点连在一起?长 ...
答:
这和当地土质有关系。接地桩需要50x50x5的镀锌角钢,长度2.5米,打入地下,引出线要用电焊焊牢
,如果接地电阻大于4欧,再在5米外打入同样角钢一根,然后用40x4的镀锌扁钢连接。直至接地电阻合乎要求为止。
避雷器接地后,遇到雷电情况后如果
接地电阻大于4
欧姆,直埋电缆是否有影响...
答:
接地电阻
较大就会在雷电流通过时形成较大的压降,从而使遭雷击的设备与大地之间形成较大的压差,有可能导致绝缘击穿。但是对直埋电缆没有影响。
阻值
大于4
欧姆的
电阻
会短路么?
答:
短路跟阻值无绝对关系。火线接零线定会短路的,火线接地线(如果接地线是按照标准做的,
接地电阻
小于
4欧
)那也肯定会短路的,也就是说如果是标准的三相四线制或五线制,这种现象是绝对不可能的(接零跳闸,接地不跳闸),因为,无论是三相四线制或三相五线制,都是接零保护的,而且零线是要求重复接地...
接地
避雷欧数一直降不下来是什么原因
答:
土壤高阻率地区降低接地电阻的措施:1.增设接地体的总长度。深埋或水平接地体延伸长度。2.在原接地体周围换土。粘土或黑土
。3.对接地体周围土壤进行化学处理。在土壤中渗入木炭、炉渣、氮肥渣、石灰、食盐。4.利用长效降阻剂。"富兰克林-民生"长效降阻剂。
接地电阻
不
大于4欧如何
算
答:
1、测量时,先将测试线的一端与待测
接地
线的一端连接,再用毫欧表测试测试线与待测接地线的另一端的
电阻
。2、从显示的数值中减去已知测试测试线的电阻就是接地线的电阻。当测试点的阻抗接近于短路,阻值接近于0欧姆时,测试结果会比较准确。测试结果
高于4
欧姆,则需要进一步进行检查。
怎么
做人工接地,
接地电阻
才能达到0.5欧?
答:
测
接地
系数,取材6分白钢管6米,,不烂后期维修费用为0.,两根,顶于50公分深
接地
沟内,间格5米,测
电阻
若
4欧
,每个地为2欧。两个并联为1欧,小于1欧需三个地极,在距5米顶一个1字排开,2欧三个并联,2除3,则0,66用100平方毫米白钢筋焊一块即可。 黄土地,黑土地,沙地,石岗,盐...
小区
接地电阻大于
7欧姆应
如何处理
?
答:
如果是保护接地,需要为
4欧
,7欧过大,影响接地效果。如果是防雷接地,标准为不
大于
10欧,7欧是合格的。保护
接地电阻
过大的情况下需要分析原因,常见原因是接地点埋设过浅,埋设不合理,可以通过重新埋设(增加)接地桩实现 ;另外就是接地体本身电阻过大(比如扁铁太细,电阻过大等),这样就需要重新...
配电变压器
接地电阻
为什么不能过大?
答:
一般情况下,
接地电阻
越小越好,因此要求100千伏安及以上的变压器的接地电阻不应
大于4欧
,100千伏安以下的变压器不应大于10欧,但由于接地极长期埋在地里,容易受土壤的侵蚀而损坏,从而使接地电阻增大,因此对变压器的接地电阻应定期测量。在农村,测量变压器的接地电阻大多用绝缘电阻表,现将测量方法介绍...
桥梁墩顶预留
接地
端子施工完成后测得
电阻
不应
大于
多少?
答:
14.7.4.3 电子设备
接地电阻
值除另有规定外,一般不宜
大于4
Ω并采用一点接地方式.电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地体.但此时接地电阻不应大于1Ω.若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m.不论采用共用接地系统还是分开接地系统,均应满足本规范第12章防雷有关条款的规定. 电子设备应根据需要决定是否...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地电阻降阻的最好方法
如何让接地电阻小于1欧
接地电阻大于4欧的危险性
地线电阻大于4欧怎么办
接地电阻大怎么解决
接地电阻值大怎么处理
用万用表Ω档怎么测接地
地阻仪的三根线怎么使用
接地阻值大怎么解决