66问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻大于4欧怎么处理
防雷
接地电阻大于
1欧不满足要求时,用什么办法可以解决?
答:
加设人工
接地
.一般建筑物的接地是不
大于四欧
.
电器的
接地电阻
标准值是多少?
答:
高压侧电压35kV变电所,在变压器门型架构上装设避雷针时,变电所
接地电阻
不应
大于4
Ω(不包括架构基础的接地电阻)。 2. 配电电气装置的接地电阻 (1)工作于不接地、消弧线圈接地和高
电阻接地
系统、向建筑物电气装置(B类装置)供电的配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下列要求。 1)与建筑物电气装置系统电源...
防雷
接地
答:
1、引下线及接地:地网各钢筋焊接,立柱钢筋作为引下线与屋面防雷装置和地网连接。用作引下线的各钢筋间距不
大于
25m。可利用箍筋将柱内多根钢筋焊接,并联使用,以增大引下线截面积。2、
接地电阻
:建筑物防雷要求是10欧姆以下,4欧姆是电气接地标准。不经过检测不能得知接地电阻是否符合标准,但根据经验...
家庭地线
如何
正确埋
接地
桩?
答:
在没有接地线的平房住宅需要自己做地线时,不能用一根钢管做接地体;要选择潮湿的土壤(导电性能好)为好,用至少3根扁钢或实心钢棍(具体尺寸可查电工手册),并用电焊焊接将其连接起来,要求其
接地电阻
不
大于4欧
。接地线与接地体连接部位,要露出地面;以方便进行安全检查和确认是否安全。
做
电阻
少于四欧姆的
接地怎么
做
答:
如果想做电阻少于
四
欧姆的接地,那么接地材料一般用铁,因为用铁的成本比较低,而且易于获得,导电性比较好,然后主要靠接地网的大小和接地的铁支架打入地下的深度,为了减小
接地电阻
,可以在土中撒盐,具体步骤:(1)找一块可用于接地的铁块 (2)将铁块打入地下 (3)在周围撒上砂子 ...
国标电子设备对地阻抗是多少
答:
(2)功率接地——除电子设备系统以外的其他交、直流电路的工作接地。(3)保护接地——为保证人身及设备安全的接地。14.7.4.3 电子设备
接地电阻
值除另有规定外,一般不宜
大于4
Ω并采用一点接地方式。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地体。但此时接地电阻不应大于1Ω。若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于...
接地电阻
10欧
4欧
1欧的区别是什么?
答:
接地电阻
10欧
4欧
1欧的区别是对应的应用场合不同。避雷系统对接地电阻的要求 依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应
大于
10Ω。第三节、第...
防静电
接地电阻
原则上不得
超过
多少Ω
答:
防静电
接地电阻
值通常不得
超过
1MΩ。1、防静电的接地装置,可与电气设备的工作、保护和重复接地装置共用。其接地连接线应保证足够的机械强度和化学稳定性。连接应当可靠,不得有任何中断之处。防静电接地电阻值通常不得超过1MΩ。2、接地是用来消除导体上的静电,但不能用来消除绝缘体上的静电。因带有...
如何
测量
接地电阻
值?测量接地电阻值注意事项有哪些
答:
b.安全工作接地,
接地电阻
不应
大于4
Ω;c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的...
接地电阻
多少为合格?
答:
因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统
接地电阻
应小于或等于
4欧
。单点接地通常用下面样式的仪器来测试接地电阻 多点接地通常用下面样式的仪器来测试接地电阻 3、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不
大于4
欧姆,当容量在100千伏安以下...