请问电气规范
接地电阻
是多少,谢谢!!!
答:
11.0.4 综合布线系统采用屏蔽措施时,必须有良好的接地系统,并应符合下列规定:1 保护地线的
接地电阻
值,单独设置接地体时,不应
大于4
Ω,采用联合接地体时,不应大于1Ω。2 采用屏蔽布线系统时,所有屏蔽层应保持连续性。3 采用屏蔽布线系统时,屏蔽层的配线设备(FD或BD)端必须良好接地,用户(终端设备)端视具体情况宜...
要求低压电气设备
接地电阻
不
超过
多少欧
答:
依据《工业与民用电力装置的接地设计规范GBJ 65-83》第4.2.1条 低压电力设备接地装置的
接地电阻
,不宜
超过4欧
。 使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜大于10欧。第4.2.2条 中性点直接接地的低压力网中,采用接零保护时,零线宜在电源...
电器的
接地电阻
标准值是多少?
答:
高压侧电压35kV变电所,在变压器门型架构上装设避雷针时,变电所
接地电阻
不应
大于4
Ω(不包括架构基础的接地电阻)。 2. 配电电气装置的接地电阻 (1)工作于不接地、消弧线圈接地和高
电阻接地
系统、向建筑物电气装置(B类装置)供电的配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下列要求。 1)与建筑物电气装置系统电源...
电气柜门与柜体
接地
阻值少于多少
答:
参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定,在常规情况下: 2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或PEN线应重复接地,
接地电阻
不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地,接地电阻不宜
超过4
Ω; 3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引人工...
配电变压器
接地电阻
的要求
答:
一台容量100kva及以上的配电变压器
接地电阻
的要求:通常分为中性点(工作)接地,防雷接地及保护(外壳)接地三种,当三种共用接地体时,接地冲击电阻应小于等于
4欧
,80kva及以下的可以放宽至10欧。
为什么
接地电阻
要小于4欧姆呢?
答:
3、防雷接地:(整理总结)防直击雷
接地电阻
不
大于
10欧;防雷电感应的接地装置,其接地装置电阻不大于10欧;防止高电位侵入的,避雷器、电缆金属外皮和架空线终端杆上的绝缘子铁脚接地电阻不大于10欧;架空金属管道进入建筑物处,应每隔25米接地一次,接地电阻不大于20欧。但其中爆炸危险如采用低压架空线...
接地电阻
值要求
答:
重复接地的
接地电阻
要求小于
4欧
原因如下:1、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不
大于4
欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。2、重复接地:按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和...
重复接地的
接地电阻
要求小于
4欧
答:
重复接地的
接地电阻
要求小于
4欧
标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于
4欧
;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6 共用接地体(联合接地)应不
大于接地电阻
1欧。【避雷针的地线...