66问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻大于4欧怎么处理
电气设备的
接地电阻
要求多少
答:
电气设备接地属于安全接地,如果是独立设备,应该不
大于4
Ω,如果是公共接地应不大于1Ω。标准
接地电阻
规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于
4欧
;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻...
T1基础对应
接地电阻
是多少
答:
② 直接在3~35kV变压器的所有绕组出线上或在离变压器电气距离不大于5m 条件下装设阀式避雷器。高压侧电压35kV变电所,在变压器门型架构上装设避雷针时,变电所
接地电阻
不应
大于4
Ω(不包括架构基础的接地电阻)。2. 配电电气装置的接地电阻 (1)工作于不接地、消弧线圈接地和高
电阻接地
系统、向...
为什么
接地电阻
不得
超过4
兆欧。详细说明
答:
接地电阻
数量级没有那么高的,兆欧是绝缘电阻的数量级,接地电阻的大小根据接地的性质来分,一般要求是小于
4欧
。
接地电阻
值是多少?
答:
6、共用接地体(联合接地)应不
大于接地电阻
1欧。1)电源容量100kVA以上的变压器或发电动机的 工作 接地,R=4Ω。(2)电源容量小于等于100kVA的变压器或发电动机的工作接地,R=10Ω。(3) 100kVA以及以下低压配电系统的零线重复接地,R=10Ω;当重复接地有3处以上时,接地,R=10Ω。(4)电气设备不带...
380V电机
接地电阻
不应该小于多少M欧?
答:
380V电机
接地电阻
不应该小于0.5MΩ(0.5兆欧)。电机运行规程规定,380V电机用500V摇表测量绝缘,对地
大于
0.5兆欧为合格。新电缆要求比较高 ,线芯对外皮的绝缘电阻一般是:3KV应不小于50M欧 ;6KV及以上的应不小于100M欧 。对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响,所以不同...
重复接地的
接地电阻
要求小于多少欧姆?
答:
独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的安全保护接地电阻应小于等于
4欧
,独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧,防静电接地电阻一般要求小于等于100欧,共用接地体(重复接地)应不
大于接地电阻
1欧。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代...
接地电阻
10欧
4欧
1欧的区别是什么
答:
接地电阻
10欧
4欧
1欧的区别是电阻不同,在不同的地方使用。接地电阻表是一种用于测量接地电阻的仪器。它通常由手摇发电机、电流互感器、电位器和检流计组成。这种仪器的使用可以在不同的地方进行,以评估接地网与大地的接触良好程度,从而反映接地网的规模。数值的大小代表着电阻的大小,数值越大电阻就越...
如果被测
接地电阻
小于1欧为什么要使用四端钮的接地电阻表?
答:
ZC-8型
接地电阻
表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,它有可以测量小电阻即土壤的电阻率。它主要由手控交流发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。一、接地电阻测量仪的结构 1、接地电阻测试仪有三端钮和四端钮之分,三端钮的"E"为接地极,"C"为电流接线柱,"P"为电位接线柱;四端钮...
必须
接地
线没有
怎么
办
答:
所接的管道的
接地电阻
必须满足基本
4欧
要求,或者全部金属管道连接后地阻达标;浴室的等电位地线与新做的地线连接;所有的金属进屋管道都必须大家连接,最好与浴室的等电位端点都连接做到全屋和局部等电位;地线失效报警器安装。问题六:插座没地线有影响吗?如果有,怎么解决? 看你的电器插头的,有的...
100kVA以上变压器的
接地电阻
是多少
答:
国家规范对电气设备的
接地电阻
要求:4.1.1当并列运行的变压器等电力设备总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜超过10欧。4.2.1低压电力设备接地装置的接地电阻,不宜
超过4欧
。使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜大于10欧。意思很明确,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉