66问答网
所有问题
当前搜索:
地线电阻大于4欧怎么办
接地电阻
过大该
怎么解决
?
答:
方案一:打地桩
1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆,否则,加桩或...
请问,
地线
是怎样设置的?
答:
1、接地电阻小于等于4欧姆。如果地线的接地电阻大于4欧姆,
就要在原来角钢一定距离增加角钢。角钢之间用钢筋焊接连接。直到接地电阻不大于4欧姆
。2、
潮湿的环境比较好,可以减小电阻
。3、跟土壤的质地也有关系,如果接地的土壤比较干燥,可以
定期的浇上一脸盆水,减少电阻
。4、接地电源线布放时,应保持其...
楼房基础
接地线
怎样做?
答:
一、接地体的做法:
1、如为楼房,最好用基础的钢筋来做接地体,从基础的钢筋焊出地线接口,测量接地电阻,小于4欧就行
。如大于4欧则需外加接地体。2、接地体做法如下图,其中角铁或镀锌钢管的根数要根据实测接地电阻而定,电阻大于4欧就增加根数。二、接地体做好后,与楼房防雷接地及电源地线可靠...
农村的家用220电压自己做个
接地
保护该
怎么
做。
答:
一、接地体的做法:
1、如为楼房,最好用基础的钢筋来做接地体,从基础的钢筋焊出地线接口,测量接地电阻,小于4欧就行
。如大于4欧则需外加接地体。2、接地体做法如下图,其中角铁或镀锌钢管的根数要根据实测接地电阻而定,电阻大于4欧就增加根数。二、接地体做好后,与楼房防雷接地及电源地线可靠...
接地电阻
不
大于4欧
如何算
答:
1、测量时,先将测试线的一端与待测接地线的一端连接,再用毫欧表测试测试线与待测接地线的另一端的电阻。2、从显示的数值中减去已知测试测试线的电阻就是
接地线的电阻
。当测试点的阻抗接近于短路,阻值接近于0欧姆时,测试结果会比较准确。测试结果
高于4欧姆
,则需要进一步进行检查。
阻值
大于4欧姆
的
电阻
会短路么?
答:
火线接地线(如果接地线是按照标准做的,
接地电阻
小于
4欧
)那也肯定会短路的,也就是说如果是标准的三相四线制或五线制,这种现象是绝对不可能的(接零跳闸,接地不跳闸),因为,无论是三相四线制或三相五线制,都是接零保护的,而且零线是要求重复接地的(三相五线制,零线不允许重复接地)。
用
接地电阻
表测量家庭用避雷系统的值为多少为正常?
答:
通常不
大于4欧姆
可以通过以下措施来减小阻值:保证打入地下的角铁顶端离地面的距离不小于80公分;在角铁的周围敷设降阻剂(不推荐);角铁与
接地线
用螺母连接时,在螺母上涂抹导电膏。
防雷
接地
答:
1、引下线及接地:地网各钢筋焊接,立柱钢筋作为引下线与屋面防雷装置和地网连接。用作引下线的各钢筋间距不
大于
25m。可利用箍筋将柱内多根钢筋焊接,并联使用,以增大引下线截面积。2、
接地电阻
:建筑物防雷要求是10欧姆以下,
4欧姆
是电气接地标准。不经过检测不能得知接地电阻是否符合标准,但根据经验...
请问
怎么
才能把
电阻
降至
4欧
或以下?现在七欧
答:
2个7
欧姆电阻
并在一起就是 3.5欧姆,
4
个就是1.75欧姆, 电阻并联阻值减小,但要考虑电阻的最大功率,普通色环电阻也就1/8W, 水泥电阻 或 绕线电阻的功率比较大,但是不节能
避雷针
电阻
9欧,需降低到
4欧
以下,有什么好办法?场地又受限制,石模块不知...
答:
在场地受限的情况下,加离子地极和模块的效果基本没用;降
阻
是以面积取决的 铜包钢对于标准地极来说等于没用,因为铜包钢仅仅是寿命 关键是土质,是否有条件改良,例如农村的排水沟的改动,这是我们工程常试得效的妙方之一,简单,不增加工程量 较为实在是从新衡量土质和建筑结构,特别是钢筋和钢结构...