配电变压器接地电阻为什么不能过大?

如题所述

一般情况下,接地电阻越小越好,因此要求100千伏安及以上的变压器的接地电阻不应大于4欧,100千伏安以下的变压器不应大于10欧,但由于接地极长期埋在地里,容易受土壤的侵蚀而损坏,从而使接地电阻增大,因此对变压器的接地电阻应定期测量。在农村,测量变压器的接地电阻大多用绝缘电阻表,现将测量方法介绍如下
测量前的准备工作
1.应选在干燥的天气进行。
2.测量前在采取必要的安全措施后,拆开变压器上与接地极的连接点。
3.将两根长度分别不短于500毫米的接地针分别插入地下,使它们不低于400毫米深,尽量使接地极和两接地针在同一直线上,而且之间距离在20米,然后用专用导线把绝缘电阻表上的三个端钮分别连接到变压器的接地极和两个接地针上,要求点在另一个接地针和变压器的接地极中间。
测量
1.将绝缘电阻表水平放置,调整摇表调零旋钮,使表针在零位上。
2.根据变压器所要求的接地电阻大小和现场的实际情况,将倍率开关放在合适的挡位上,开始慢慢摇动绝缘电阻表,同时旋转电位器的刻度盘,使指针在零位上,随后加快,并以120转/分的转速摇动,并调整电位器旋钮,使指针稳定在零位,此时用刻度盘上的读数乘以倍率即为变压器接地极的接地电阻数值。
3.当测量出的数值大于要求时,应找出原因,并尽快解决使之符合要求。
4.当被测的数值小于1欧时,为消除接线电阻和接触电阻的影响,应将绝缘电阻表上的两个端钮的连接片打开,分别用导线接到接地极上再进行测量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-19

什么是接地和接地电阻

接地电阻不是指接地体本身的金属电阻,而是指接地电流经接地体注入大地时,在土壤中以电流场形式向远方扩散时所遇到的土壤电阻。工频电流或冲击电流从接地极向周围大地流散时,土壤呈现的电阻称之为接地电阻。
与大地紧密接触并形成电气连接的一个或一组导体,叫接地极。通过接地极与大地相连接,称之为接地。接地,按用途划分:有防雷接地,防触电静电接地,工作接地,零线的重复接地,还有逻辑接地。

接地电阻的标准规范要求有哪些? GDCR300B

    独立的防雷 保护接地 电阻应小于等于 10 欧;

    独立的安全 保护接地 电阻应小于等于 4 欧;

    独立的交流工作 接地电阻 应小于等于 4 欧;

    独立的直流工作 接地电阻 应小于等于 4 欧;

    防静电接地 电阻一般要求小于等于 100 欧。

    共用 接地体 ( 联合接地 ) 应不大于接地电阻 1 欧。

    接地电阻的测量方法有几种?

    1、两线法条件:要有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。假如已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。
    2、 三线法条件:要有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。 各个接地电极间的间隔不小于20米。原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。
    3、四线法基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替换三线法。测量时E和ES要 单独直接连接到被测地。
    4、单钳测量测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。
    5、双钳法条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的间隔要大于0.25米。

第2个回答  2020-01-17

你好:

安全规程规定:配电变压器的【中性点】接地电阻不得大于 ,主要是考虑安全:当高压线【以外断线】时,会形成较大的【短路电流】而掉闸的。

本回答被网友采纳
相似回答