请问高手变压器的中性线的电阻不能超过4欧,它要几个桩点连在一起?长度是多少?才能达到那个电阻数啊?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-23
这和当地土质有关系。接地桩需要50x50x5的镀锌角钢,长度2.5米,打入地下,引出线要用电焊焊牢,如果接地电阻大于4欧,再在5米外打入同样角钢一根,然后用40x4的镀锌扁钢连接。直至接地电阻合乎要求为止。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dnxp92np9.html
其他回答
第1个回答 2012-05-25
这个要根据所在地的土壤电阻率来计算,有可能打几根就够了,也可能打几十根都达不到,
如果是一般的黄土、红土等粘土,电阻率都在几十欧姆.米,打七、八根1.5米长的50*50*5角钢再连接起来就差不多了。
什么砂土这些的,那就复杂了,三两句话是说不完的。
第2个回答 2012-05-23
是中性点的接地电阻吧,一般是打7根桩,隔5米一根,总长是30米左右,基本上都能达到4欧以下。如果达不到就往反方向再打一条30米的
追问
请教10KV以下的中性线是不是直接接在上面?
相似回答
请问
怎么样重复接地?打个比方说一下吧!
答:
在低压三相
四线
制
中性点
直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地
点超过
50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地
电阻
应不大于10欧。
三相五线制接空压机图
答:
接地保护系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中
的中性线
除电源
中性点
接地外,不得再有接地连接;接零保护系统要求无论什么情况,都必须确保保护
中性线的
存在,必要时还可以将保护中性线与接零保护线分开架设,同时系统中的保护中性线必须具有多处重复接地。 二是要根据客户...
帮忙送Q币!~~~求相关专业竞赛题目
答:
而后要检查运转的音响,轴承运转情况和三相电流,一般大容量高转速电动机的空载电流为其额定电流的 20~35% 小容量低转速电动机的空载电流为其额定电流的 35~50% 空载电流不可过大和过小而且要三相平衡,空载试验的时间应不小于 1 小时,同时还应测量电动机温升,其温升按绝缘等级不得超过允许限度。 8、怎样做电动机...
在电路方面,接地和接零有什么区别,在性质上有什么不同。接地是为了安全...
答:
在一般三相四线制系统中,U相是220伏,R0约4欧,Rd通常都
超过4欧,
即使Rd与R0一样,也按4欧计,金属外壳的对地电压也为110伏,超过安全电压。在1000伏以下
中性点
接地系统中,应该采取图5-7所示的保护接零,一旦某一根绝缘破损与金属外壳接触,就会形成单相短路,电流很大,于是保险丝熔断(或自动...
是关于渔具的问题
,高手
可以进
的,
把所有的分都给你
,是
为了得到更好的答案...
答:
鱼线的可比较性比较高,我就不推荐了 鱼钩我喜欢的是owner的鱼钩,的却强度很大 路亚的部分是渔轮,鱼竿,鱼线,拟饵 如果你是新手,可以去淘宝看看吧,因为这些东西我不好推荐,好比我喜欢宝马,我让你买宝马,可你喜欢奔驰,你也不会买宝马吧 我说说大方面,美系和欧系比较硬朗,而日系则是比较...
什么叫接地保护
答:
一般地说,人体
的电阻
大于1000欧,接地体的电阻按规定不能大于
4欧,
所以流经人体的电流就很小,而流经接地装置的电流很大。这样就减小了电器设备漏电后人体触电的危险。 保护接地 实践证明,采用保护接地是当前我国低压电力网中的一种行之有效的安全保护措施。由于保护接地又分为接地保护和接零保护,两种不同的保护方式...
大家正在搜
相关问题
请问怎么才能把电阻降至4欧或以下?现在七欧
变压器中性点接地系统的接地电阻不应该大于多少,零线的重复接地...
电焊的一次线长度应该是多少??
留意了一下在农村的老家的供电入户线(供电局安装的),发现只有...
1000KVA变压器的中性点接地电阻不能大于多少
请问变压器出来的中性点接地,那个地是否是需要打桩啊?
三相四线制的中性线可不可以由中性点接地代替?
零线、地线、中性线的区别,区别在什么情况使用,零线与地线连接...