接地阻值大怎么解决
接地电阻
过大该
怎么解决
?
答:
方案一:打地桩
1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。2、
用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接
在一起。3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆,否则,加桩或...
请问,施工的防雷接地中
接地电阻
最后测得大于1欧姆
怎么办
?
答:
你的土质是沙土地,接地电阻大于一欧姆的话有一下方法可以做:
1、灌注盐水 2、重新在周边的空旷场地布置一个接地网或者人工接地极
。3、
使用降阻剂
4、使用降阻模块 这方面我比较在行,不懂的可以问我。费用的话要看你们的合同要求,基本上都是算在防雷接地的施工中,一般甲方是不会轻易增加预算的。
仪表外壳
接地电阻
过高的原因有哪些
答:
解决方法:增加土壤湿度或者采取其他措施来减小土壤电阻
。3、接地体表面积不足:接地体表面积不足也是导致接地网阻值偏大的原因之一。如果接地体表面积不足,那么就会导致接触电阻增加,从而使得整个接地系统的电阻增加。解决方法:
增加接地体表面积或者采用更好的接触材料
来提高接触性能。4、接地体与其他金属...
数字式
接地电阻
测试仪为什么测量220KV杆塔接地电阻阻值太大?
答:
1. 清除接地体表面的氧化层或污垢
;2.
增大接地体与土壤的接触面积
;3.
填充导电性较好的物质
,如炭粉、盐水等,以降低土壤电阻率;4.
检查测量仪器是否正常工作,操作是否正确
。
地网
接地电阻
测量阻值偏大什么原因要
怎么解决
?
答:
另一端分别接在两个地桩上,接线完成后仪器直接按测试键就可测量其
接地电阻
值。四极法原理测量时仪器会自动消除接线误差。良好的接地不仅是为了安全,而且还用于预防电气设备的损坏。良好的接地将提高设备的可靠性,降低闪电或故障电流造成损坏的可能性。回复者:华天电力 ...
在测高层建筑物
接地
时,阻值为什么会比地面
阻值大
。且显示数据跳动严重...
答:
而产生严重干扰,使测量数据跳动,
解决
的方法是,用一根同轴线作为测试引线,将同轴线和芯线连接在一起,并接在测试点上。将同轴线另一端的屏蔽线接在仪表的C2端上(即电流极),将同轴线的芯线接在仪表P2端上(即电压极),这样能较好地解决测量高层
接地电阻
由于引线过长造成干扰影响。
屋面避雷网
电阻值
大于规定数值
怎么办
?
答:
1、检查避雷网,引下线有无腐蚀断裂,不连续的情况,如有修复。2、检查接地网是否阻值过高 如
接地阻值
过高:可采用增加接地体有效长度、深埋、采用降阻剂等方法降低接地阻值。
降低
接地电阻
的阻值方法有哪几种
答:
降低
接地电阻
,一般是在埋设接地体时在周边土壤中施撒大量的盐来实现的。当然这要求接地体有一定抗盐腐蚀的能力
做
接地
,接地镀锌角铁打下去越深
阻值
越大是咋回事,下面土质是黄胶泥...
答:
接地
镀锌角铁打下去越深
阻值
越大,下面土质是黄胶泥,掏洞法,用机械掘孔或简单的挏撬取土洞,放下角铁后,灌入腐殖土或降阻剂土;地带法,充分利用胶泥上的腐殖土层,用地带作为地极的主部分也可。此时的地带应该是4×40的热镀锌扁铁。换土或用离子地极(昂贵)
杆塔
接地电阻
阻值偏大原因及
解决
策略分析
答:
有必要针对
接地电阻
阻值偏大 3#3#3#基杆塔进行测量。5、6、7共8该线路杆塔其接地装置大 产生原因采取可行性的
解决
措施,以保证电网的正常运行。 部分是采用80的射线铺设,深以山地06、根6m埋.m耕地08。.m 1杆塔接地电阻阻值实际情况 某输电线路杆塔接地电阻阻值实际情况如表1示,所其接 ...