66问答网
所有问题
小区接地电阻大于7欧姆应如何处理?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-01-14
如果是保护接地,需要为 4欧,7欧过大,影响接地效果。
如果是防雷接地,标准为不大于10欧,7欧是合格的。
保护接地电阻过大的情况下需要分析原因,常见原因是接地点埋设过浅,埋设不合理,可以通过重新埋设(增加)接地桩实现 ;另外就是接地体本身电阻过大(比如扁铁太细,电阻过大等),这样就需要重新铺设扁铁(注意分析检查,通常可以通过更换骨干部分达到合格)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uxxnisxvsi9D9npin29.html
其他回答
第1个回答 2020-01-14
加大,加深“地线铜埋板”面积!aqui te amo。
相似回答
接地电阻
过大
该怎么
解决?
答:
方案一:打地桩
1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆,否则,加桩或...
如果
接地电阻
不能小于10
欧姆
,
如何
降低电阻?
答:
可以用专业的接地棒
,如果想省钱,可以把接地点挖开,放入盐、水、草木灰等,会改善。
塔吊
接地电阻大于
10
欧姆
,有什么办法解决
答:
1、增加原来接地体的接地固件面积.2、增加接地体的并联个数
,在分开向地下打入钢管、角铁或铁钎子,并连接地.3、
把接地体换为铜板或铜片
.4、
把接地体周围更换为湿润的密实土壤
,换为电阻率低的土壤.5、在接地体周围布防降阻剂药品,还可以掺杂木炭、咸盐、草炭泥等等.
地线
超6
欧姆
了会有什么问题
答:
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧. 6 共用接地体(联合接地)应不
大于接地电阻
1欧. 【避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电...
求助:住宅联合
接地电阻
不满足要求时(
大于
一
欧姆
)的补救措施有哪些?
答:
3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为
地线
引线引上墙面2m处。4、
电阻
测试仪测量地网阻值小于等于4
欧姆
,否则,加桩或用田字格加以解决。5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。6、接入信号避雷器地线和静电地线。方案二:埋紫铜板 1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的...
工厂
接地电阻大于
5
欧姆怎么
办,有什么好的办法没有
答:
10年以上,或腐蚀严重的话,建议考虑安排地网大修,开挖更换腐蚀
接地
导体。建议更换为铜网,或水泥防腐工艺的地网。
大家正在搜
接地电阻大于4欧怎么处理
接地电阻为什么不大于4欧姆
接地电阻大于4欧姆怎么办
接地电阻不大于多少欧姆
接地电阻大于10欧姆
一般接地电阻要小于多少欧姆
接地电阻小于1欧姆
接地电阻小于4欧姆
罐区接地电阻不得高于4欧姆
相关问题
当被测电阻大于1欧姆时,应该怎么办?
接地电阻不大于1欧姆,哪里有这样的规定
请问,施工的防雷接地中接地电阻最后测得大于1欧姆怎么办?
接地电阻测试大于1欧姆怎么解决!
接地电阻一般不得大于多少欧姆
工厂接地电阻大于5欧姆怎么办,有什么好的办法没有
接地电阻为什么不能大于4欧姆
电气设备接地电阻标准值不应大于多少