答:
电容
或电路的一端
接地
,大地也就变成了等势体(电势等于电容或电路接地的那一端),所以不会产生
电流
。我们平时所说的大地电势为零,那是人为规定的,而且是要有参照电势。
单相
接地电容电流
计算公式
答:
Ic=Un(Lah+35Lcab)/350 Ic 系统单相
接地电容电流
(A)Un 系统额定电压(KV)Lah 同一电压下的架空线路长度(KM)Lcab 同一电压下的电缆线路长度(KM)
中性点不
接地
系统中,对地
电容电流
怎么理解。不是不接地嘛?
答:
中性点不
接地
(绝缘)的三相系统 各相对地
电容电流
的数值相等而相位相差120°,其向量和等于零,地中没有电容电流通过,中性点对地电位为零,即中性点与地电位一致。这时中性点接地与否对各相对地电压没有任何影响。可是,当中性点不接地系统的各相对地电容不相等时,即使在正常运行状态下,中性点的对...
10KV系统单相
接地电容电流
为116A。目前为中性点经高电阻接地系统。有什...
答:
改成小电阻接地 高阻接地在
电容电流
小于10A时使用,可以抑制过电压水平,因为
接地电流
小可以接地后不跳闸,带故障运行1-2小时。但现在电容电流这么大,还是高阻接地,发生接地故障后还继续带故障运行,那么故障点极容易发展成短路故障而跳闸,所以得不偿失,不如该成小电阻接地,发生接地立刻跳闸 ...
电力规范设计
电容器
对地
电流
是多少?
答:
根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》,DL/T620―1997。 3.1.2 3kV-10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,当单相
接地
故障
电容电流
不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式:a) 3kV-10kv钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路...
什么是
接地电流
,接地电流与短路电流是一回事吗?
答:
接地电流
:由于故障而流入大地的电流。有大接地电流系统,小接地电流系统 当中性点接地时,有一相火线接地,这时会产生很大的电流,如果是二相或三相火线接地,当然会产生更大的电流,这就是大
电流接地
系统;如果中性点不接地,当有一相火线接地时,这时的接地电流只是
电容电流
,因为构不成回路,所以接地...
小
接地电流
系统单相
接地电容电流
与哪些因???
答:
小
电流接地
系统发生单相接地时的
电容电流
主要与整个系统对地分布电容的大小有关。采取消弧线圈补偿以后则与补偿度有关。
接地
电阻
电容
答:
一般情况下,接地电阻要 根据放大器的放大管的参数来选择,主要其他的分压和分流的作用,
接地电容
有两种,一般滤波是 100微法以上,
电流
1A 为 100微法,2A 为200微法,以此类推,另一种是 高频去耦,一般是 0.01 微法,这根据频率来定。
接地电流
如何计算
答:
每公里架空线路及电缆线路单相金属性
接地电容电流
平均值(A)线路架设情况 6kV 10kV 35kV 架 空 线 路 无避雷线路的单回线路 0.013 0.0256 0.078 有避雷线路的单回线路 -- 0.032 0.091 无避雷线路的双回线路 0.017 0.035 0.102 有避雷线路的双回线路 -- -- 0.110 电 缆 线 路 ...
小
电流接地
系统
接地电流
为什么是
电容电流
而不是短路电
答:
小
电流接地
系统是中性点不接地系统,中性点和大地没有直接接触,但是有分布电容,所以相应的电流也只是
电容电流
,交流的。