?如何选择消弧线圈容量?
答:
一、电力线路
电容电流
估算方法。中性点不
接地
系统对地电容电流近似计算公式:无架空
地线
:Ic=1.1×2.7×U×L×10-3(A)有架空地线:Ic=1.1×3.3×U×L×10-3(A)其中 U为额定线电压(KV)L为线路长度(KM)1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10 说明:1、双回线路的电容电流是...
单相
接地电容电流
是指什么?
答:
在配电网中,一根母线经变压后连接多根子线,每根子线都有大地之间有个
电容电流
,在未发生
接地
时,电容电流彼此抵消;当发生单相接地时,未接地的子线电容电流经接地点流向母线,就产生了电容电流。当电容电流过大,一般超过10A时就会发生电弧,当接地点的电阻恢复慢于电压恢复时,就会产生连续电弧,往往造成...
单相
接地
短路电流包括
电容电流
吗
答:
该短路电流不包括
电容电流
。在中性点不
接地
系统中,当发生单相接地故障时,由于不能构成回路,流过故障点的电流主要是由对地电容形成的容性电流,其数值较小。而对于电容电流的计算,使用的公式是:“Ic=3×ω×C×Uο”其中“ω”是角频率,“ω=2πf”C是相对地电容,“Uο”是相电压。
郭老师,
接地电容电流
和什么电缆电容电流
答:
电缆各相之间及各相对外皮之间就象电容器一样,当电缆充电后,就会有微小的电流,这个电流就叫电缆的电容电流;
接地电容电流
是中性点不接地三相系统中,当发生单相接地后,通过接地点的电流;由于从变压器二次侧引出的母线、导线、电缆等设备,各相之间,及各相对地之间存在着电容,正常运行时三相的电容电流...
为什么架空线对地有
电容电流
,还有这个电流
答:
按规程规定,当35k系统
接地电容电流
达到10A以上时,就需要上消弧线圈了,如果你计算的没有问题,电容电流能够达到55A,则是必须要上消弧线圈的;一般消弧线圈接在主变35k侧绕组的中性点上,当主变35k绕组是“角形”接线而没有中性点时,就需要“造”一个中性点,也就是采用接地变压器,将接地变压器接在35k母线...
电容电流
达到多少时必须使用消弧线圈
接地
?
答:
3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路,当单相
接地
故障
电容电流
超过10A。3kV~10kV电缆线路,当单相接地故障电容电流超过30A。注意:需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式 电容:电容(或电容量, Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说...
...
接地
时流过的电流有两种。对地短路电流和
电容电流
。有什么区别?电流...
答:
如果中性点不
接地
系统的线路单相接地,由于故障点的电流无法与电源中性点形成回路,因此故障点只有
电容电流
流过,电容电流都比较小,一般只有几个到几百个安培。如果是中性点接地系统发生单相接地故障,故障点电流能够通过大地回到电源中性点,从而形成回路,因此这种故障电流都很大,一般都在千安培级的。
请问:电力系统的对地
电容电流
是什么意思?
答:
输、配电线路对地存在电容,三相导线之间也存在着电容。当导线充电后,导线就与大地存在了一个电场,导线会通过大气向大地(另二相导线也拆算到地)放电,将导线从头到尾的放电电流“归算”到一点,这个“假想”的电流就是各相对地
电容电流
。
接地电容电流
的过补偿
答:
电力设计技术规程中规定,3~10kV的电力网单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈。消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿
接地电容电流
,使接地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。过补偿就是消弧线圈的电感电流大于系统对地电容电流,在...
高压
接地
,
电容电流
答:
对中性点不接地系统,如我国大部分地区使用的6-35KV系统,当一根高压线由于种种原因断开掉在了地上,此时的这根线的相电压接近于0,具体数值视接地的情况而定,接地点的电流就是
接地电容电流
,这时上级变电站的闸不会跳闸,规程规定能够继续运行2个小时。对中性点直接接地系统,如我国大部分地区使用的...