是怎样产生的?
答:
中性点不
接地
系统中,任一相绝缘受到破坏而接地时,各相之间的线电压不变,可以继续带故障运行,而各项的对地电压及对地
电容电流
均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。中性点不接地系统发生单相接地时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出...
电力系统中单相
接地电容电流
怎样计算?
答:
把这个式子两边取积分就可以i(t) = C*du/dt两边从时间0到t积分,得到∫(从0到t) i(t) dt = C(u-u(0))单相
接地电容电流
和单相短路电流的区别是什么?中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,数值很小,而整个系统的中性点对地...
在系统发生单相接地故障时,小接地和大
接地电流
系统对地的
电容
和线电压...
答:
从而这两相对地
电容
也相应增加。大
接地电流
系的两个健全相对地电压仍为相电压,所以这两相的对地电容不变。接地的相线对地电压偏低或极低,另外两相对地电压偏高甚至接近380V。电流变化很难一一道清楚,因为电流主要看负负载情况,接地也是一种负载,负载孰重孰轻就要看接地回路和接地程度而定。
单相故障
接地
时
电流
有何变化?
答:
当系统发生单相接地故障时,小
接地电流
系统的两个健全相对地电压由原来的相电压变为线电压,从而这两相对地
电容
也相应增加。大接地电流系的两个健全相对地电压仍为相电压,所以这两相的对地电容不变。接地的相线对地电压偏低或极低,另外两相对地电压偏高甚至接近380V。电流变化很难一一道清楚,因为电流...
单相
接地电容电流
是指什么
答:
单相
接地电容电流
,指在变压器中性点绝缘的电网中,当发生单相接地时,由于电网各相对地电容的存在,流入故障点的电容性电流。中性点不接地的高压电网中,单相接地电容电流的危害主要体现在:1.弧光接地过电压的危害。当电容电流一旦过大,接地点电弧不能自行熄灭。2、造成接地点热破坏及接地网电压升高。
单相
接地电容电流
是指什么
答:
单相
接地电容电流
中性点不接地的高压电网中,单相
接地电容电流
的危害主要体现在以下四个方面:1.弧光接地过电压的危害 当电容电流一旦过大,接地点电弧不能自行熄灭。当出现间歇性电弧接地时,产生弧光接地过电压,这种过电压可达相电压的3~5倍或更高,它遍布于整个电网中,并且持续时间长,可达几个小时,它不仅击穿电网...
正常运行时和单项
接地
时的
电容电流
有无区别
答:
对电
电容电流
问题在10KV系统中讨论较多。因为这个电压等级配电时是不
接地
的,电缆对地电容电流是中性点接不接消弧圈的依据。当电缆正常运行时,电缆对地电容电流虽然不大,但也是存在的,随着电缆延伸而增大。当电缆出线越来越多,电容电流就增大到一定水平,此时如有接地故障,故障处就会流过整个出线系统...
单相
接地电容电流
需要符合什么要求
答:
要求:中性点不
接地
系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地
电容
形成的容性
电流
,数值很小,而整个系统的中性点对地电压发生偏移(偏移程度取决于接地短路的程度,完全金属性短路则中性点对地电压上升为相电压),而不接地相的对地电压也会升高(金属性短路升为线电压),但是...
接地电容电流
是零序电流?
答:
1、在中性点不
接地
系统,Ia+Ib+Ic=0,没有零序电流。当单相接地时,故障点流过其它两相对地的
电容电流
。(也有人称其为零序电流)2、在中性点接地系统,Ia+Ib+Ic+In=0,即Ia+Ib+Ic=-In,当三相不平衡时即有In存在,即有零线电流。3、相间保护对单相接地故障灵敏度不够时,应该单独设置零序...