接地电容电流
电网的中性点
接地
为什么和
电容
的大小有关系
答:
这里所说的电容是看不见摸不着的“分布电容”。这种电容存在于电力系统的导线和大地之间,系统越庞大,这个分布电容越大。正常运行时,由于三相对地电压对称,三相对地分布电容形成的电流相互抵消,系统不反应这一部分电流。当发生单相
接地
时,不接地的两相电压升高,这两相的分布
电容电流
就通过接地点形成...
为什么不接地系统中,单相
接地电流
很小?接地系统单相接地电流就很大了...
答:
不
接地
系统,单相接地时只有
电容电流
,无短路故障。接地系统单相接地时有工作电流,负载为两端的接地电阻,而接地电阻较小,所以通过的电流就较大。
单相接地短路电流与单相
接地电容电流
的区别?接地方式选择参考哪个?还是...
答:
我觉得要看中性点
接地
方式.在6-66KV,一般是中性点不接地或经消弧接地,那么单相接地短路电流应该是
电容电流
,中性点对地电压发生偏移,但线电压不变,还可继续运行2小时(规程规定)而在中性点直接接地的电网,一般单相接地其故障电流虽然比三相短路电流小,但整个系统的电压严重不对称,完全不能正常运行,应该...
电容
一边
接地
一边在电路中是 什么作用
答:
电容器的容抗与电路信号的频率和电容器的电容量成反比,所以电容量到达一定时,对高频成分的容抗较低,容易经
电容接地
。或者要将低频接地,则要用大容量的电容。直流电的频率为0,所以电容器的容抗无限大(理论上),所以不受
接地电容
的影响。
电流
从电容身上穿过之后,杂波都会从政绩穿到负极,之后直接进...
...所以单相
接地
、故障
电流
大于30A时,仍可以继续运行不超过2h,是否正确...
答:
【错误】在电压为3~10 KV的电力网中,一相
接地
时的
电容电流
不允许大于30 A,否则,电弧不能自行熄灭。
电网的中性点
接地
为什么和
电容
的大小有关系
答:
消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,装设在变压器或发电机的中性点。当发生单相接地故障时,可形成一个与
接地电容电流
大小接近相等而方向相反的电感电流,这个滞后电压90°的电感电流与超前电压90°的电容电流相互补偿,最后使流经接地处的电流变得很小以至等于零,从而消除了接地处的电弧以及由它可能...
中性点不
接地
系统中发生单相短路时,入地
电容
性
电流
为什么变为正常运行...
答:
因为是中性点不
接地
,各相上的
电流
对地就形成了
电容
性的电流,根据公式算出电流大小即为正常运行的三倍。内容拓展:一、中性点不接地系统是中国才有电力系统,方式主要有三种:即不接地、经消弧线圈接地和直接接地。电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。二、在...
小
接地电流
系统在发生一相接地时,各相对地电压和电流如何变化?这时为何...
答:
小
电流接地
系统发生一相金属性接地时,接地相对地电压为零,非接地相对地电压上升为线电压。故障相对地
电容电流
为零,非故障相对地电流为正常对地电容电流的1.732倍,流过故障点的电流为整个系统非故障相对地电容电流的总和,其值等于正常运行时单相对地电容电流的3倍。之所以说可允许暂时继续运行是指...
导线
接地
是电压不变还是
电流
不变?
答:
这个是电压不变,因导线
接地
时不同的地质环境电阻不同,所以
电流
一般会发生变化。
直流
电容
是否要
接地
?
答:
