66问答网
所有问题
当前搜索:
接地电容电流
单相
接地
点的
电容电流
是正常运行时一相对地电容电流的三倍?
答:
关注 展开全部 更多追问追答 追问 为什么 c相接地的时候,c相的接地电流为非
接地电容电流
只和?而且是公式前面有一个负号 追答 接地线路电容电流和非接地线路电容电流方向相反 本回答被提问者采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 其他...
电容电流
和电网电流一样吗,分析补偿度和脱谐度,?谢谢!
答:
电容电流
在单相
接地
后才有,电网电流一直有 1、脱谐度(ν)脱谐度又称失谐度是指残流Iδ中的无功分量(IC-IL)与补偿电网的电容电流IC之比,即ν=(IC-IL)/IC ,其符号的正负和数值的大小表示电流谐振等值回路的不同工作状态和偏离谐振(或距离谐振点的远近)的程度。(1)全补偿(谐振点ν=0...
电容
的电压和
电流
之间的关系
答:
电容
的电压和
电流
之间的关系为:I = C * dV/dt。设电压、电流为时间函数,现在拦穗模求其电压、电流关系。当极板间的电压变化时,极板上的电荷也之变化,于是在简缓电容元件中产生了电流。此电流可由下式求得:I = C * dV/dt,其中dV/dt表示电压的变化速率。电流的大小与方向取决于电压对时间...
当电网发生一相接地时,接地电网的
接地电流
比不接地 电网的要小。(X...
答:
接地电网是指电源侧接地,如果线路再接地就将电源短路,形成很大的短路电流。不接地电网则电源不接地,如果线路接地只是将整个电路中某一点钳位在地电位上,并未将电源短路,这时由于线路对地有电容,所以有一定的
电容电流
。又由于容抗较大,所以电容电流很小。总之,接地电网短路电流大,不接地电网
接地电流
...
中性点不
接地
系统,故障相为什么还能流过正常的负荷电流和
电容电流
?
答:
1、全系统的零序电压全部相等。2、对于负载来说,单点
接地
并不构成回路,故仍有正常的负荷电流。而对于所谓的A相
电容电流
,正常线路的A相并无电容电流流过,故障线路的故障点到电源侧线路会有电容电流流过,但此电容电流并不是A相的电容电流,而是系统所有非故障相的总电容电流通过故障线路A相流回。
暂态
接地
电压超前
电流
答:
SFB外零模电气量分布差异不明显或临界频率不易确定,故障电流线模分量的极性和流向关系也不确定。二,中性点经消弧线圈接地系统单相接地故障特征 运行实践证明,接地电流较大时,会在故障点造成持续性电弧接地。为消除电弧过程可能带来的危害,相关规定:在3-10KV系统中
接地电容电流
超过30A,20KV及以上系统...
中性点不
接地
系统中发生单相短路时,入地
电容
性
电流
为什么变为正常运行...
答:
我来回答你吧,如果A相发生单相
接地
故障,那么中性点电压则会升高为Ua,即此时Un=Ua,而A相对地电压为0 ,因为短路了,同时B,C两相电压会升高为之前的 (根号3) 倍,也就是从相电压变为了线电压,这个知道吧。好,那没有发生故障时,因为是中性点不接地,各相上的
电流
对地就形成了
电容
性的电流,...
6kV交联电缆的
电容电流
如何计算,典型的经验数据是多少?
答:
6kV 电缆线路 Ic=(95+2.84S)/(2200+6S)*U(A)s是电缆截面 U是相电压 公式主要用于油浸纸绝缘电力电缆,交联聚乙烯绝缘电力电缆,由于其结构特点,其单独
接地电容电流
比同截面的纸绝缘电缆的电容电流大,根据厂家提供的参数和现场实测数据,大约增大20%左右,16 0.58A 25 0.65A 35 ...
10KV中性点不
接地
系统每相为什么对地还有
电容电流
?
答:
线路对地容抗
电容电流
不大,是因为线路短,与中性点
接地
与否无关
中性点经消弧线圈
接地
时如何计算漏电
电流
?
答:
(1)架空线路
电容电流
:Ic1=3.3VeL×10-3 式中 Ve——线路额定电压(kV)IcI——架空线路电容电流(A)L——线路长度(km)Ic1——3.3×35×80×10-3=9.24(A)(2)电缆线路电容电流:IC2=0.1VeL 式中Ve、L同前,
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉