66问答网
所有问题
据说电力系统单相接地时流过的电流有两种。对地短路电流和电容电流。有什么区别?电流大小有什么差异?
为什么会有两种不同的电流?决定因素是什么?
举报该问题
推荐答案 2020-01-21
电力系统中有两种接地方式: 一种是中性点不接地系统,一种是中性点接地系统。电力线路在运行时,其每根导线对地都存在大小不同的电容,如果中性点不接地系统的线路单相接地,由于故障点的电流无法与电源中性点形成回路,因此故障点只有电容电流流过,电容电流都比较小,一般只有几个到几百个安培。
如果是中性点接地系统发生单相接地故障,故障点电流能够通过大地回到电源中性点,从而形成回路,因此这种故障电流都很大,一般都在千安培级的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n2vvxpvnnvs999x9is.html
其他回答
第1个回答 2020-01-21
对地
短路电流
是两相接地,电流大
电容电流是单相接地,电流小
追问
是单相对地短路电流。不是两相
追答
那就是接地电容电流
追问
那家用的220伏发生单相接地时电流也是接地电容电流喽。
本回答被网友采纳
相似回答
单相接地电容电流和
单相
短路电流的区别
是
什么?
答:
中性点不
接地系统
发生
单相接地
故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由
对地电容
形成的容性电流,数值很小,而整个
系统的
中性点对地电压发生偏移(偏移程度取决于
接地短路的
程度,完全金属性短路则中性点对地电压上升为相电压),而不接地相
的对地
电压也会升高(金属性短路升为线电压),但是每相对...
单相接地短路电流与单相接地电容电流的区别?
接地方式选择参考哪个?还是...
答:
我觉得要看中性点接地方式.在6-66KV,一般是中性点不接地或经消弧接地,那么
单相接地短路电流
应该是
电容电流
,中性点对地电压发生偏移,但线电压不变,还可继续运行2小时(规程规定)而在中性点直接
接地的电网
,一般单相接地其故障电流虽然比三相短路电流小,但整个
系统的
电压严重不对称,完全不能正常运行,应该跳...
不接地
系统单相接地
是
电容电流和
接地保护是泄露电流这
两种电流
一样吗...
答:
电容性泄漏电流是导电体对大地的电容性泄漏电流,不是故障电流,
当配电系统不接地时,因为没有电流通路,故而没有这种电流存在
。而三相五线制的配电系统中,配电变压器的零线引出后通过要个4欧姆的电阻接地,在引出地线,形成五根线。通常所说的泄漏电流是指的火线对地的绝缘电阻太小形成的电阻性的漏电电...
单相接地短路电流
包括
电容电流
吗
答:
该短路电流不包括电容电流
。在中性点不接地系统中,当发生单相接地故障时,由于不能构成回路,流过故障点的电流主要是由对地电容形成的容性电流,其数值较小。而对于电容电流的计算,使用的公式是:“Ic=3×ω×C×Uο”其中“ω”是角频率,“ω=2πf”C是相对地电容,“Uο”是相电压。
电力系统
中性点
接地
方式有哪些?
答:
一,中性点不
接地系统
: 高压输电线路导线对地之间存在电容。当发生
单相接地时
,
短路电流
是经接地点---大地---线路两正常相线
对地电容
---电源---接地点这一回路流通(图1-7a)。低电压、短线路导线对地电容不是很大,所以
接地电流
比较小,此时系统可以不切断故障线路,短时间继续运行,查找故障并消...
什么
是
短路电流?
答:
例如,在发电机端发生
短路时
,流过发电机
的短路电流
最大瞬时值可达额定电流的10~15倍。大容量电力系统中,短路电流可达数万安。这会对
电力系统的
正常运行造成严重影响和后果。 三相系统中发生的短路有 4 种基本类型:三相短路,两相短路,
单相对地短路和
两相对地短路。其中,除三相短路时,三相回路依旧对称,因而又称...
大家正在搜
什么是单相接地电容电流
三相电力系统中短路电流最大
单相接地的电容电流为何为3
发电机单相接地电容电流
对电力系统过电流保护的理解
单相接地另外两相电流
单相接地电容电流概念
单相接地电容电流测试仪器
单相接地电容电流公式
相关问题
单相接地电容电流和单相短路电流的区别是什么?
单相接地短路电流与单相接地电容电流的区别?接地方式选择参考哪...
单相接地点的电容电流是正常运行时一相对地电容电流的三倍?
请问不接地系统,单相接地短路时,为什么零序电流等于对地电容电...
不接地系统单相接地是电容电流和接地保护是泄露电流这两种电流一...
中性点不接地系统中发生单相短路时,入地电容性电流为什么变为正...
为什么小电流接地系统中发生单相接地时流过接地点的电流是两正常...
10kv单相接地电容电流大概多大,怎么计算