答:
单相接地电容电流,
指在变压器中性点绝缘的电网中,当发生单相接地时,由于电网各相对地电容的存在,流入故障点的电容性电流
。中性点不接地的高压电网中,单相接地电容电流的危害主要体现在:1.弧光接地过电压的危害。当电容电流一旦过大,接地点电弧不能自行熄灭。2、造成接地点热破坏及接地网电压升高。...
单相接地电容电流
是指
什么
?
答:
单相接地是电力系统常见的一种故障,表示三相系统中的其中一相和大地发生了短路
。在实际运行中,砖厂塑料布因大风落到导线上,使变电站电压互感器烧毁情况,造成设备损坏、大面积停电事故。单相接地故障发生后,也可能产生谐振过电压,产生几倍于正常电压的谐振过电压,危及变电设备的绝缘,严重者使变电设备...
单相接地电容电流
是
什么
意思
答:
每相输电线和大地构成一个分布电容,输电线就通过这个电容对地放电
。正常运行时这个电流很小。故障时,单相接地电容电流会很大,怎样测量我不知道,不过实现会用经验公式算一下。如果电流6-10KV中性点不接地系统,单相接地电容电流小于30A,35KV中性点不接地系统,单相接地电容电流小于10A,那没问题。如果...
据说电力系统
单相接地
时流过的电流有两种。对地短路电流和
电容电流
。有...
答:
电力系统中有两种接地方式: 一种是中性点不接地系统,一种是中性点接地系统。电力线路在运行时,其每根导线对地都存在大小不同的电容,如果中性点不接地系统的线路
单相接地
,由于故障点的电流无法与电源中性点形成回路,因此故障点只有
电容电流
流过,电容电流都比较小,一般只有几个到几百个安培。如果是...
单相接地电流
计算
答:
接地电流就是电容电流
,容流跟线路长度有关,估算表格如下 每公里架空线路及电缆线路单相金属性接地电容电流平均值(A)线路架设情况 6kV 10kV 35kV 架 空 线 路 无避雷线路的单回线路 0.013 0.0256 0.078 有避雷线路的单回线路 -- 0.032 0.091 无避雷线路的双回线路 0.017 0.035 0.102 ...
单相接地
时对地
电容电流
是如何计算的?
答:
而各项的对地电压及对地
电容电流
均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。中性点不接地系统发生
单相接地
时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出结论,接地故障点处的对地电容电流,其数值大小是正常时任一项对地电容电流的3倍。
怎样求中性点不接的的电力系统发生
单相接地
时的
接地电容电流
答:
电力线路相对是有电容效应的。系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC是对称的,三相的对地
电容电流
ic0也是平衡的。所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。当系统出现
单相接地
故障时(假设C相接地) 。C相接地时,系统
接地电流
(电容电流)IC应为A、B两相对地...
郭老师,
接地电容电流
和
什么
电缆电容电流
答:
接地电容电流
是中性点不接地三相系统中,当发生
单相接地
后,通过接地点的电流;由于从变压器二次侧引出的母线、导线、电缆等设备,各相之间,及各相对地之间存在着电容,正常运行时三相的电容电流是相同的,当发生单相接地后,未接地相的电容电流会从接地点返回形成回路,因而通过接地点的
电流是
电容性的,...
小
接地电流
系统
单相接地电容电流
与哪些因素有关
答:
发生小
电流接地
故障时,
电容电流
主要指线路的电容电流,那么影响电容电流的因素有:首先线路的参数:如粗细。长度等,还有就是相与相之间的距离、相对地的高度,空气的湿度等因素。
单相接地电容电流
和单相短路电流的区别是
什么
?
答:
中性点不接地系统发生
单相接地
故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地
电容
形成的容性
电流
,数值很小,而整个系统的中性点对地电压发生偏移(偏移程度取决于接地短路的程度,完全金属性短路则中性点对地电压上升为相电压),而不接地相的对地电压也会升高(金属性短路升为线电压),但是每相对...