德力西DW15-1600万能断路器电动合闸合不上,电机转动后按启动按钮,只听砰的一声,还是没合上!那手动合闸
现在主要是是能送上电就行,手动合闸详细点,应注意什么, 我没合过这
举报该问题
推荐答案 2012-02-04
手动;用手柄插动搬把上,上下反复搬动,到一定程度就直接合上闸了。你那开关电动可能有两个问题,一是电路问题,那好修,二是齿轮或轴有问题;如果是齿轮或轴有问题,手动也合不上闸,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pxD9iU2sn.html
其他回答
第1个回答 2012-06-10
你拿专用手柄插上,一下一下的压,大约10余下听见“碰”的一声,再按右上角绿按钮听见“碰”的一声就合上了。
第2个回答 2012-02-04
应是失压线圈故障或失压线圈因故不得电所致,此时采用手动也不能合闸,情况与电动相同,在合上瞬间即跳闸。
第3个回答 2012-02-04
你的电机有故障本回答被提问者采纳
相似回答
Dw15一1600万能
式储能
断路器,电动
能储能,能手动合闸,不能
电动合闸
。是...
答:
检查
合闸
线圈是否烧坏,检查储能到位时接触的行程开关的接点是否接触良好,副助常闭触点是否接触良好(没合闸是常闭合闸后变成常开),检查控制线是否断路!给点分呗!
dw15-1600万能
式
断路器电动
手动都无法
合上
故障排除方法
答:
看看失压脱扣器线圈是否有电或烧毁,再看看它所控制的机械有无故障。
断路器的
作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。吹弧熄弧的原理主要...
dw15-1600万能
式
断路器
怎样
合闸
答:
1、
万能断路器电动合闸
顺序:先按储能按钮,储能到位后,按下
合闸按钮
。如果没有储能的,则直接按下合闸。2、万能断路器手动合闸顺序:用万能断路器上的专用操作手柄,对万能断路器上下进行手动储能到位,到位后按下断路器上的合闸按钮。分闸则直接按分闸按钮。
dw15
-630
断路器
可以手动
合,电动不
能合,新的开关,放置10几年了,直接线圈...
答:
630A以下的低压
断路器
有手动
合闸
的,也有
电动合闸
的,不一定都带电动合闸。你看看你的断路器当初买的时候是否点名要电动合闸,或许当初买的是光有手动合闸而没有电动合闸。假如开关带电动合闸,那就检查合闸控制回路接线是否正确,电压是否符合要求,机构是否无机械故障。
DW15一1600万能断路器电动
和手动
合闸
分别怎么操作?谢谢
答:
按下
合闸按钮
SB2后,释能电磁铁DT工作
,断路器
闭合;断路器闭合状态时,DF常闭接点是打开的,再按SB1也不会重新储能。三、电动储能、自动合闸。有一些断路器配备有连锁自动合闸接线,即当弹簧储能结束后,断路器自动合闸。按下SB1,K1吸合并自锁
,电动机
带动储能,储能完毕后断路器自动合闸。
德力西dw15-1600万能断路器电动
储能中断后,手动储能
合闸后
。电动储能没...
答:
一般
合上电动
是自己储能的,不行就分闸试一次
大家正在搜
万能断路器合闸合不上
万能断路器自动合闸不上
断路器不能电动合闸的原因
dw17万能断路器手动怎么合闸
万能断路器己储能但不合闸
框架断路器跳闸后不能合闸
me2000断路器不能合闸
断路器合闸合不上
框架断路器合闸合不上
相关问题
dw15-1600万能式断路器电动手动都无法合上故障排除方法
德力西dw15-1600万能断路器电动储能中断后,手动储能合...
德力西DW15-1600万能断路器能调最大电流,怎么调?
正泰dw15-1600万能断路器合不上闸怎么办
万能式断路器合不上闸怎么回事
dw15-1600万能式断路器脱扣线圈烧坏,手动贮能怎么合不...
DW15-1600万能式断路器就算停电之后也不会分闸,如果来...
DW15-1600万能式断路器合不上闸,能储能,能分闸,手动...