DW15-1600万能式断路器合不上闸,能储能,能分闸,手动可以合闸,就是自动合不上闸,怎么办
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-11-21
应该是合闸线圈烧坏了。更换一下就可以了。
本回答被网友采纳
相似回答
正泰
DW15-1600断路器,
点上位机上的合闸,只
储能不合闸,
需要
手动
按断路器...
答:
DW15-1600万能式断路器,可以储能但是不合闸,
说明是合闸回路有问题,可能是线路接触不良,或者是释能电磁铁线圈烧毁
,也有可能是机械部位的卡涩造成的。处理方法:1、因为可以储能,所以断路器控制部分有电,没有问题。分闸储能状态下,短接断路器上的41和44端子,看是否能闭合,如果能,则是外部控制回路...
DW15万能式断路器合不上闸
怎么办
答:
看看是不是合闸线圈烧了,或者控制回路没电压
dw15-1600万能式断路器
电动
手动
都无法合上故障排除方法
答:
看看失压脱扣器线圈是否有电或烧毁,再看看它所控制的机械有无故障
。断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。吹弧熄弧的原理主要...
正泰
dw15-1600万能断路器合不上闸
怎么办
答:
看看是不是合闸线圈烧了,或者控制回路没电压
dw15-1600万能式断路器
电动
手动
都无法合上故障排除方法 合
上闸
后...
答:
您好,建议您参考以下文本排除故障,进行针对性的处理 ,谢谢。1.闭合按钮、继电器接点、通用
式断路器
辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能造成电路不通畅,扣圈断电;2.回路中连接导线断线,压接螺丝松动或松脱,也会造成回路不通畅,扣圈失电;3.由于欠压脱扣器的线圈长期通电工作,造成环境污染和衔铁...
万能式断路器DW15
空开
合不上
答:
首先在不通电状态下如果合不上就是断路器本身的问题。通电后如果合不上可能是过载了,需更换更大电流的断路器。最后,也可能是负载问题导致
断路器合不上闸,可以
用电流钳表或示波器观察电流大小。一个个问题排除后你就会找出原因。