66问答网
所有问题
当前搜索:
万能断路器己储能但不合闸
正泰DW15-1600
断路器
,点上位机上的合闸,只
储能不合闸
,需要手动按断路器...
答:
DW15-1600万能式断路器,可以储能但是不合闸,
说明是合闸回路有问题,可能是线路接触不良,或者是释能电磁铁线圈烧毁
,也有可能是机械部位的卡涩造成的。处理方法:1、因为可以储能,所以断路器控制部分有电,没有问题。分闸储能状态下,短接断路器上的41和44端子,看是否能闭合,如果能,则是外部控制回路...
DW15,这种
万能断路器
,1000A的,能
储能
为什么不能正常吸合?
答:
有许多原因:一是储能不到位
,二是机构有问题,三是失压脱扣线圈失电(或断线),四是分励脱扣线圈得电,释能电磁铁动作不到位,五是合闸时合在短路故障上,六是
电流速断脱扣机构未复位
。建议在断路器上下二侧无电的情况下,手动合闸试验几次,就会发现问题的。
na1一2000
万能
式
断路器
自动贮能后为什么合不上闸
答:
原因可能有很多,
1:检查控制器是否异常,复位按钮没有复位的先复位
。2:检测合闸电磁铁的电压是否正常!检测合闸电磁铁是否损坏!3:
检测分励线圈是否损坏
!
Dw15一1600
万能
式
储能断路器
,电动能储能,能手动
合闸
,不能电动合闸。是...
答:
检查合闸线圈是否烧坏
,检查储能到位时接触的行程开关的接点是否接触良好,副助常闭触点是否接触良好(没合闸是常闭合闸后变成常开),检查控制线是否断路!给点分呗!
dw15
万能断路器
手动能
储能
合不上
答:
一是储能不到位
,二是机构有问题,三是失压脱扣线圈失电(或断线),四是分励脱扣线圈得电,五是释能电磁铁动作不到位,六是合闸时合在短路故障上,七是
电流速断脱扣机构未复位
。
DW15
万能
式
断路器
系列,
储能
之后不能
合闸
;
答:
如果是
合闸
后便跳闸,就要看热继电器常开点有没有串在跳闸回路中。这样,热继报故障,常开点变常闭点,跳闸回路一直带电。
万能
式
断路器
能
储能 但是合闸
就跳是什么原因?
答:
首先去了负载,把欠压,分励,闭合,接上标好的电压,控制器电源接上,手动
合闸
,看看能不能合,如果不能,,检查电路,看看有没有漏电,20号端子是接地的,先不要接地,试一试看看行不行,如果还是不行的话就联系生产厂家,可能就是电机里面的行程开关有问题,一直在闭合,所以不能合闸,,,...
在线等!德力西
万能
式
断路器不
能
合闸
,怎样解决?
答:
2.
万能
式断路器常见故障检修 (1)因欠压脱扣器失电而使
断路器不
能
合闸
电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使断路器跳闸而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。①保护回路熔断器熔断,如RT14,造成回路不通,欠压脱扣器的脱扣线圈失电;②闭合按钮、继电器接点、断路器辅助...
铜排三相短路,引起
万能断路器
跳闸。故障排除后,按着
合闸
按钮只听见蓄能...
答:
建议再次检查线路,看看线路是否依然存在短路现象,如开关带有MCR保护,可能出现合闸后弹簧释能
但不合闸
的现象。另外一般来说,合闸线圈就是一个电磁铁,如果烧坏了,就不会触动里面的机构,也就不会存在按后出现
储能
现象。建议可以试试将
断路器
摇出到试验位置,然后手动合闸。如果依然无法合闸,可能机构出现...
万能
式
断路器不
能
合闸
是什么原因?
答:
万能
式
断路器
由于外面都包裹在一层框架之中,所以也经常被称为框架断路器,这一说法现在依然很普遍。万能式断路器在使用过程中有时会发生主触点不闭合或在闭合期间又自行断开的故障,从而造成一些不必要的损害。研究其原因,可能有以下几点:(1)由于释能线圈经常通过大电流,造成线圈过热,引起工作不稳定...