dw17万能断路器手动怎么合闸
DW17
-2500
万能
式
断路器手动
操作方法
答:
DW17-2500万能式断路器手动操作方法
中间的红色按钮是开关本体的机械分闸按钮;绿色的是机械合闸按钮 下面的两个长方形是开关状态指示(左边)
,断路器储能指示(右边);下方的铁杆可以抽出,插入中间那个孔,往左边摇可以将断路器摇出来,往右边可以摇进去;柜子上的按钮式电动合闸、分闸按钮。安装条件:...
DW17
3900
万能
式
断路器
,
手动
为什么合不了闸。
答:
是合闸按下去没有反应还是合上就跳,
如果合闸没有反应,是储能机构未储能,需要手动储能后才能合闸
,如果合上就跳,应该是有跳闸保护信号触发
德力西
DW17
-1900/1600A
断路器
合不上是什么原因?
答:
首先检查一下欠压脱扣器电源接线端子有没有松动
,如果电源线头没有松脱,DW17右侧面有一个上盖板和下盖板,把上盖板打开,盖板上只有两个M4的螺丝,打开盖板就可以看到有三个线圈,前端有两个串连在一个铁芯上的就是欠压脱扣器,在欠压脱扣器上面有一个M4*30MM的螺丝,你把这个螺丝往下拧,一直拧到...
dw17万能断路器
不能
合闸
,求电路图和说明书
答:
1、其电路图如下:2、说明:有可能失压线圈烧毁或失电引起的,检查失压线圈是否完好、
合闸
时供电线圈的开关触点及相关线路是否导通。3、
万能
式
断路器
适用于交流50Hz电压380V、660V或直流440V、电流至3900A的配电网络,用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下,可作为线...
低压电器使用注意事项
答:
1、控制对象(如电动机或其他用电设备)的分类和使用环境;2、确认有关的技术数据,如控制对象的额定电压、额定功率、启动电流倍数、负载性质、操作频率、工作制等;3、了解电器的正常工作条件,如环境空气湿度、相对湿度、海拔高度、允许安装方位角度和抗冲击振动、有害气体、导电尘埃、雨雪浸袭的能力;4...
dw17
-1000
万能
式
断路器
断开后合不上是什么问题
答:
有许多原因:一是储能不到位,二是机构有问题,三是失压脱扣线圈失电(或断线),四是分励脱扣线圈得电,释能电磁铁动作不到位,五是合闸时合在短路故障上,六是电流速断脱扣机构未复位。建议在
断路器
上下二侧无电的情况下,
手动合闸
试验几次,就会发现问题的。
dw17
一1900
万能断路器
不接三相电源.动作机构接220v能
合闸
吗
答:
您好!是否存在欠电压脱扣器?检查一下分闸是否瞬间得电,判断分析为您的
断路器
若果存在欠电压脱扣器,由于时间过久欠压吸合不稳定,
合闸
时欠压动作导致断路器跳闸。分闸线圈在合闸时瞬间得电。以上情况控制器红色复位按钮不会弹出,如果服务按钮弹出,可判断为控制器动作。个人认为是第一条。
dw17
d-1900
万能断路器合闸
动作是通过电机转动实现的吗
答:
不是的,电机只是为了储能用的,分
合闸
靠的是闭合电磁铁和分励脱扣器。
DW17
-1900
万能
式
断路器
自动掉闸的原因
答:
将
断路器
的右侧面的接线端子边上有一个M4的螺钉,全部拧下去后,欠压功能就取消了,再观察下断路器的运行情况,一般常规的
DW17
的欠压脱扣器都是瞬时跳闸,如果是电压问题可取消或加装欠压延时.
dw17万能断路器手动
能
合闸
电动合不上是
怎么
回事?
答:
合闸