66问答网
所有问题
万能式断路器合不上闸怎么回事
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-03-18
如果手动合闸正常的话。检查储能电动机电源是否正常。检查按钮是否接触良好。
本回答被网友采纳
第2个回答 2018-03-18
把所有分开关打下来再合总闸
相似回答
万能式断路器不
能合闸是什么原因?
答:
(1)由于释能线圈经常通过大电流,造成线圈过热,引起工作不稳定
。(2)
由于继电器长期处于高电压之下
,造成触点表面氧化,接触电阻变大,触点无法正常接通工作。(3)
由于电机中的定子、转子错位,互相摩擦
,产生大量热量,引起电机转速不稳,甚至停转,造成万能式断路器不能正常工作。一般来说针对以上出现...
万能式断路器不
能合闸,
怎样
解决?
答:
因欠压脱扣器失电而使万能式断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障
,都会使万能式断路器跳闸而导致不能重新合闸。万能式断路器在不通电的条件下不能手动合闸。因为万能式断路器具有失压脱扣功能,也就是当电源电压降低或丢失时,开关会自动跳闸。所以开关电源侧无电时是合不上闸的。断路器为...
万能式断路器不
能合闸,
怎样
解决?
答:
回答:答:万能式断路器跳闸,重新合闸失败 1.首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,
首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸
,还是断路器自身或控制回路有故障。以下用方框图来说明查找和确定是线路故障还是断路器故障的步骤和方法(图1...
老电工:
万能断路器合不上闸
的原因,
怎么
去解决
视频时间 00:54
智能电表的电控不除去为何DW15-630
万能式
段路
器合不上闸
答:
1如果合不上闸,检查欠压线圈是否正常,开关合闸辅助点接触情况,分励线圈弹簧拉伸是否到位。2、如果合闸后马上跳闸,检查分励线圈,开关合闸辅助点接触情况,检查主回路绝缘。【摘要】智能电表的电控不除去为何DW15-630
万能式
段路
器合不上闸
【提问】1如果合不上闸,检查欠压线圈是否正常,开关合闸辅助点...
CW1一2000
万能式断路器
,非负载端故障,
合不上闸怎么
出理??
答:
CW1-2000A是一种2000A额定电流的
万能式断路器
,用于断开、连接电路。如果在非负载端出现故障,导致断路器无法合闸,可以采取以下措施进行排查和处理:检查故障原因:首先需要确认故障的具体原因,如是否是断路器内部零部件损坏、接线松动或焊点开裂等问题,根据故障的具体情况进行修复或更换部件。检查电源和电路...
大家正在搜
万能式断路器合不上闸是什么原因
万能式断路器手动合不上闸
万能断路器储能后合不上闸
万能式断路器合不上闸
万能式断路器怎么合闸
me万能式断路器手动合不了闸
万能断路器己储能但不合闸
智能断路器合不上闸
万能断路器合不了闸
相关问题
万能式断路器不能合闸,怎样解决?
CW1一2000万能式断路器,非负载端故障,合不上闸怎么出理...
万能式断路器合不上闸
NA15万能式断路器合不了闸什么原因
正泰万能式断路器DW17D-1900合不上闸怎么回事
DW15-1600万能式断路器合不上闸,能储能,能分闸,手动...
万能式断路器不能合闸是什么原因?
DW15万能式断路器合不上闸怎么办