dw15-630断路器可以手动合,电动不能合,新的开关,放置10几年了,直接线圈给电,嘎嘎响,就是合不上。

如题所述

630A以下的低压断路器有手动合闸的,也有电动合闸的,不一定都带电动合闸。你看看你的断路器当初买的时候是否点名要电动合闸,或许当初买的是光有手动合闸而没有电动合闸。
假如开关带电动合闸,那就检查合闸控制回路接线是否正确,电压是否符合要求,机构是否无机械故障。追问

手动可以合,说明机构没有问题,有合闸线圈说明是电动的。

追答

查看合闸线圈额定电压

追问

380v。我用的也是380V

追答

检查控制回路线路,检查机械部分,电磁铁是否有卡,动部件是否该清洁

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-02
那是因为你操作有误 要先按储能按钮 然后再按合闸按钮 这样才能合的上 直接按合闸是合不了的追问

这种型号的开关是不需要储能的,你对他还不是很了解

追答

我刚安装了一个DW15-1600的怎么会不知道

第2个回答  2012-05-01
印象中这个开关有储能电机的,检查你的控制回路有没有储能,弹簧不储能是不能合闸的。追问

你的印象错了,这种型号的开关是不需要储能的

相似回答