DW15-1600万能式断路器就算停电之后也不会分闸,如果来电,也不需要人工合闸,它自己就合上了,咋回事?
欠压线圈也是好的,断电之后,欠压线圈也已失电断开。发现辅助触头组任然处于闭合状态,理论上一旦断电,欠压线圈失电动作,断路器就应该分闸,同时辅助触头组也应弹起。请问是怎么回事?
举报该问题
推荐答案 2015-05-12
悬铁是否动作?脱扣是否已经打开?估计是机械问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ds2pii9p9DsD2D2v2s.html
相似回答
dw15-1600万能断路器
如何使每次
停电后
再送电不用从先
合闸
答:
把失压线圈去除,
停电后断路器
不跳闸,
来电
时,断路器是合路,不用重新
合闸
。这样做有危险啊!
DW15一1600万能断路器
电动和手动
合闸
分别怎么操作?谢谢
答:
按下合闸按钮SB2后,释能电磁铁DT工作,断路器闭合;断路器闭合状态时,DF常闭接点是打开的,再按SB1
也不会
重新储能。三、电动储能、自动合闸。有一些断路器配备有连锁自动合闸接线,即当弹簧储能结束
后,断路器
自动合闸。按下SB1,K1吸合并自锁,电动机带动储能,储能完毕
后断路器
自动合闸。
DW15-1600万能断路器
怎样才能自动
合闸
答:
把失压线圈拆除即可。
断电
后,不跳闸。
DW15-1600万能断路器
在
停电后
为什么会跳闸?
答:
1、产品配有欠压线圈,
停电
会欠压保护跳闸,防止突然
来电
情况下的冲击电压对用电设备的影响 2、不需要欠压保护可以把欠压拆除
dw15-1600万能断路器
如何使每次
停电
再送电不用从先
合闸
。自动合闸电路...
答:
这个应该是他具有欠压脱扣器的原因才会脱扣的,只要拆除欠电压脱扣器应该就不会在停电时
断路器分闸,
这样也就
不需要
重
合闸了
。
dw15一1600
h
万能断路器不
能分阐、可手动分阐、谁能告诉
答:
dw15一1600万能断路器不
能电动
分闸,
检查分励脱扣器线圈是否烧毁,这个线圈长时间通电很容易烧毁。检查分闸按钮是否损坏,用万用表测量按钮两端电压是否正常,检查辅助触点是否损坏或者接触不良。可以把分励脱扣线线圈两端直接加上额定电压,看一看断路器能否正常分闸。