高压接地,电容电流

一根高压线由于种种原因断开掉在了地上,此时的这根线的电压和电流会有什么变化,变电站的闸会在多少时间内跳?此时,有个电容电流具体是指什么?

希望大家能帮我解答疑惑,谢谢!
请问,如何可以做个,模拟这种情况的测试台?我需要哪些材料?谢谢。

对中性点不接地系统,如我国大部分地区使用的6-35KV系统,当一根高压线由于种种原因断开掉在了地上,此时的这根线的相电压接近于0,具体数值视接地的情况而定,接地点的电流就是接地电容电流,这时上级变电站的闸不会跳闸,规程规定能够继续运行2个小时。

对中性点直接接地系统,如我国大部分地区使用的380V/220V系统及110KV以上系统,当一根高压线由于种种原因断开掉在了地上,此时的这根线的相电压接近于0,接地点的电流就是单相短路电流,这时上级变电站的闸会马上跳闸,跳闸时间由保护装置的时间设定值决定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-06-26
我是电厂的技术员:
大地的电压是0位,那么当高压线掉在地上的时候,它的这相的电压接近0位。
由于电阻非常小,所以这个线上的电流将会变得很大很大,出现这样的单相接地事故,变电站内的闸会在很短时间内(在这个短时间内判断是不是瞬时接地一般是0.5s)
所谓的电容电流是导线在高空是相对地面有电压,对地有很微小的泄露电流
相似回答