矿井高压电网,必须采取措施限制单相接地电容电流不超过多少安?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-12-15
20安。
相似回答
矿井高压电网必须采取措施限制单相接地电容电流不超过多少
答:
GB50070-94《矿山电力设计规范》第2。0。10条中规定,“矿井6-10KV电网,
当单相接地电容电流小于等于10A时
,宜采用电源中性点不接地方式;大于10A时,必须采取限制措施”。
隧道外因火灾防治方法?
答:
6、矿井高压电网,
必须采取措施限制单相接地电容电流不超过20A
。地面变电所的高压馈电线上,必须装设有选择性的单相接地保护装置。隧道内低压馈电线上,必须装设检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路。每天必须对低压检漏装置的运行情况进行1次跳闸试验。煤电钻必须使用设有检漏、漏电闭锁、短路...
生产技术辅导:矿山设备安全知识
答:
(4)矿井高压电网,必须采取措施限制单相接地电容电流,
使之不超过20A
。(二)井下电气设备的类型及选用规定 为了在煤矿井下安全使用电能,不论是低瓦斯矿井、高瓦斯矿井或有煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出的矿井,均须采用矿用电气设备。矿用电气设备分为矿用一般型和矿用防爆型两类。1.矿用一般型电气设备 ...
矿井
维修电工复习题
答:
143)
矿井高压电网必须采取措施限制单相接地电容电流不超过
( A )A。A、20B、25C、30D、35144) 电气设备的防护等级是指( C )。A、绝缘等级B、防爆等级C、外壳防水和防外物的等级D、外壳表面温度允许等级145) 本质安全型防爆电气设备适用于( C )。A、全部电气设备B、大功率电气设备C、通信、监控、信号和控制...
安装新的变压器及线路能不能高低压同杆?及应该注意事项?
答:
回答:电力变压器是
电力网
的核心设备之一,因而其稳定、可靠运行将对电力系统安全起到非常重要的作用。然而,由于设计制造技术、工艺以及运行维护水平的
限制,
变压器的故障还是时有发生,尤其是近年来逐步引起人们重视的变压器近区或出口短路(以下简称出口短路)故障,大大影响了电力系统的安全稳定运行。 统计资料表明,...
新《煤矿安全规程》知识竞赛试题及答案(2)
答:
95、矿井6000V及以上
高压电网,必须采取措施限制单相接地电容电流
,生产
矿井不超过
(C)A。 答:A、10 B、15 C、 20 96、矿井6000V及以上高压电网,必须采取措施限制单相接地电容电流,新建矿井不超过(A)A。 答:A、10 B、15 C、 20 97、每班使用前,必须对煤电钻综合保护装置进行(A)次跳闸试验。 答:A、1 B...
大家正在搜
单相接地电容电流不超过
限制单相接地电容电流
发电机单相接地电容电流
单相接地的电容电流为何为3
单相接地电容电流测试仪器
单相接地电容电流概念
接地电容电流与消弧线圈电流
单相接地电容电流产生的原因
单相接地电容电流计算