推荐答案 推荐于2016-01-16
要看地下室面积和体积,只能说自行车库火灾危险性不高,但地下室火灾危险性高,如果住宅未设消火栓系统,且自行车库不大于300平米应该可以不设。具体咨询当地消防主管部门,参照附近类似项目设计。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n9sppi299pv2ixx9n2x.html
相似回答
20平方米的
车库设
不设室内
消火栓
答:
20平方米的车库可以不设置室内消火栓
。地下层的自行车库尤其是小仓库,其中可燃物还是较多的,火灾危险相对较大。不说自行车的轮胎、车座等本身就都是可燃物。就在地下自行车库或分户小仓库中,常常会堆放一些住户家中的陈旧物品,家里放着没用,马上扔掉又觉得可惜,不少住户就先暂时放在地下室仓库角落中...
某
住宅
小区消防施工组织设计方案?
答:
I、II座中间为2#汽
车库
分
地下
二、三层。I、II座总
建筑
面积为109549.94㎡,其中地上:877101.0㎡,地下21848.94㎡.消防管道工程均采用热镀锌钢管,包括室内
消火栓
系统、自动喷淋系统。室内消火栓共计604套,消火栓水泵结合器3套。喷淋系统水泵结合器2套,水流指示器11台、喷淋头1808套(点位仅限于本...
施工现场临时
设置消防栓
有什么要求?工地在安徽省蚌埠市
答:
答:(1)自行车库属于戊类库房,根据“建规”8.3.1条注解,
自行车库可不设室内消火栓
。 (2)可不设自动喷水灭火系统。16、一栋100 m以下的一类高层住宅,地下室局部有面积小于200 m2的水泵房(有单独出口至室外地面),有防火墙与其他地下室隔开,是否可以不设消火栓?答:根据“省水规”4.0.2条第1款,应设室内消火栓。
施工现场临时
设置消防栓
有什么要求?工地在河北省张家口市
答:
临时消防设施的设置应符合本文有关要求。
4、施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路
。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电。5、地下工程的施工作业场所宜配备防毒面具。6、临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器等应设置醒目标识。
消防给排水设计常见疑难问题解析汇编共64问?
答:
若
消火栓设
在“连家店”内部(门内侧),则该消火栓仅应供本店使用。(问题十二)某多层
住宅
楼底层为单间式
车库
,其消火栓系统如何考虑?解析:《汽
车库
、修车库、停车场设计防火规范》第7.1.2.1条规定:“若总停车数超过5辆,则必须
设置消火栓
灭火系统”。消火栓可设置在底层单间式车库之间的墙或柱上,而消火栓的布置间距,...
上海小区停车费标准2022的最新规定
答:
配备电子或机械定位装置、电视监控、磁卡充电、温控自动报警装置、
消防栓
、移动式灭火等先进设施设备。 2.二类停
车库
:
自行
式单层、多层停车库。出入口分门(路),配备温控自动报警、喷淋自动灭火器、
消火栓
、移动式灭火器等设施设备齐全。 三类停车库:简易单层、多层停车库。配备灭火器、消防水桶和...
大家正在搜
住宅地下室必须安装消火栓吗
地下车库消火栓设计
地下室消火栓安装要求
地下室室外消火栓用水量
地下室消火栓靠柱子放置么
地下车库消火栓
地下车库消火栓安装
人防地下室消火栓
地下室消火栓安装图片
相关问题
一层设小车库的多层住宅楼,需要设消火栓吗
20平方米的车库设不设室内消火栓
新《建规》7层住宅不设室内消火栓了吗
施工现场临时设置消防栓有什么要求?工地在安徽省蚌埠市
什么是附设在住宅建筑内的激动车库
地下室室内消火栓直接接市政给水管,还要设消防水泵和消防水池吗...
何谓一次消防,二次消防,求详细回答 没有一次消防,按照正规程...
地下车库消火栓箱内配置是否一定要配自救卷盘?