66问答网
所有问题
一层设小车库的多层住宅楼,需要设消火栓吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-02-12
一般都是要的,具体你可以咨询一下搞设计的,好象消防这块设计规范有强制性的规定,有些看似不合理,但是规范要求这么做,不做的话,消防验收就过不了关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2vnvxnnsinvi2iUs2D.html
相似回答
消防给排水设计常见疑难问题解析汇编共64问?
答:
若消火栓设在“连家店”内部(门内侧),则该消火栓仅应供本店使用
。(问题十二)某多层住宅楼底层为单间式车库,其消火栓系统如何考虑?解析:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第7.1.2.1条规定:“若总停车数超过5辆,则必须设置消火栓灭火系统”。消火栓可设置在底层单间式车库之间的墙或柱上,而消火栓的布置间距,...
小区设置消防设施的要求?
答:
对于多层住宅应保证至少一个长边设置消防车道,高层住宅应设置环形消防车道,或沿两个长边设置消防车道
。除此之外车道的转弯半径、车道上的管线情况、车道下的耐压能力也行。3、室外消火栓。室外消火栓是每个住宅小区都必须具备的基础消防设施,设置的数量应能保证每幢建筑都在其保护半径以内,位置应设在消防...
消火栓设置
答:
1
除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓
。单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。2 消防电梯间前室内应设置消火栓;3 室内消火栓应设置在位置明显且易于操作...
新《建规》7
层住宅
不设室内
消火栓
了吗
答:
7
层住宅
不设室内
消火栓
。新版《建筑设计防火规范》规定超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑; 超过7
层的住宅
应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。设干式消防竖管,室内消防用水量...
施工现场临时
设置消防栓
有什么要求?工地在安徽省蚌埠市
答:
答:(1)自行
车库
属于戊类库房,根据“建规”8.3.1条注解,自行车库可不设室内消火栓。 (2)可不设自动喷水灭火系统。16、一栋100 m以下的一类
高层住宅,
地下室局部有面积小于200 m2的水泵房(有单独出口至室外地面),有防火墙与其他地下室隔开,是否可以不
设消火栓
?答:根据“省水规”4.0.2条第1款,应设室内消火栓...
有地下
车库的多层住宅
屋顶
一定要设置
消防水箱吗?
答:
这个不一定,根据计算确定。\x0d\x0a根据规范要求的,满足下面5.2.1规定的以外的符合6.1.9的,可以只设置稳压泵不设置稳压水箱的。\x0d\x0a5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:\x0d\x0a1 一类高层公共建筑不应小于 36m3...
大家正在搜
多层房子一楼下面是车库好吗
多层的车库可以单独买卖吗
小区一楼车库可以买吗
一楼是车库二楼能买吗
一楼车库二楼弊端
车库一般是房价的多少
多层住宅楼
多层住宅几层最好
一楼车库
相关问题
有地下车库的多层住宅屋顶一定要设置消防水箱吗?
在多层住宅中,一层车库的高度是多少
多层住宅楼,一层是车库,上面是住宅,车库层手提灭火器按什么类...
民用多层砖混住宅楼首层设计为车库的话需要参考什么规范?
谢谢你的帮助,再问一下,如果做地下车库,上面建多层住宅楼,住...
多层住宅小区能建地下停车场吗?急!
高层住宅的二楼一定会反水吗???有没有不反水的?
多层住宅设计 首层必须设仓库间或车库么?可不可以不设,首层直...