66问答网
所有问题
当前搜索:
地下室室外消火栓用水量
请问,谁知道
地下
车库的管道布置,其中有喷淋、消防、新风、供热、给水...
答:
2 、当室外消防给水采用高压或临时高压给水系统时,
最不利点水枪充实水柱不应小于10m
;当室外消防给水采用低压给水系统时,管道内的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于0.1MPa(从室外地面算起)。 3、 车库的室外消火栓用水量:Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s; Ⅲ类车库15L/s;Ⅳ类车库10L/s。
室外消火栓
布置的消防要求?
答:
室外消火栓数量应按其保护半径,流量和室外消防用量综合计算确定,
每只流量按10――15L/S
。对于高层建筑,40m范围内的市政消火栓可计入建筑物室外消火栓数量之内;对多层建筑,市政消火栓保护半径150m范围内,如消防用水量不大于15L/s,建筑物可不设室外消火栓。4、工业企业单位内室外消火栓的设置要求。对于...
地下室
连通的地上建筑的消防负荷等级
答:
(3)室外消防用水量超过30L/s的工厂、仓库
,室外消防用水量超过35L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区,超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的。体育。馆、每层面积超过3000 m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25L/s的其他公共建筑的消防用电应按二级负荷...
负一楼做消防水池对一楼影响
答:
2. 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,
且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m
。3. 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。消防水池的国家标准设计规范包括:1. 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量的需求。当室外...
负一楼消防水池对一楼的影响有哪些?
答:
符合下列规定之一的,应设置消防水池:1、当生产、生活
用水量
达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且
室外消火栓
设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m。3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
施工现场临时设置
消防栓
有什么要求?工地在河北省张家口市
答:
临时消防设施的设置应符合本文有关要求。4、施工现场的
消火栓
泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电。5、
地下
工程的施工作业场所宜配备防毒面具。6、临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器等应设置醒目标识。
地下室
超过1000立方的消防水池一定要设置在建筑之外吗
答:
消防水池不一定放在
地下室
也可以放在一层,这个在消防规范和
消火栓
规范要求中并没有明确要求,只是建在建筑物中的消防水池也需要消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出
水量
。)消防水池建造要求:1、当
室外
给水管网能保证室外消防...
给排水设计中的给水水池是否可以设在
地下室
的地下?
答:
一般给水水池不允许设置在
地下室
,因为会加重楼基础的承重,危及楼房的安全。如果楼房设计时设计了结构层和楼顶水箱的话,可以按设计施工,如果设计未设计的话,只能另外建造给水水塔。
消火栓
一个有多少KG
答:
消火栓给水系统的用水量 表7.2.2注:建筑高度不超过50m,室内
消火栓用水量
超过20L/s.且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其室内、
外
消防用水量可按本表减少5L/s。7.2.3 高层建筑室内自动喷水灭火系统的用水量,应按现行的国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定执行。7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼,一类建筑的商业...
住宅小区天面储水池是否都连接到
消防栓
和喷淋管网里?
答:
3.1消火栓给水系统 室内消火栓用水量为10L/s,
室外消火栓用水量
为15L/s,火灾延续时间按2.0h设计。系统基本流程为:消防专用贮水池→消防泵→总分配管和环状干管→各栋塔楼的消防环状管网。 每栋建筑的消防给水系统消火栓栓口静水压不大于0.8MPa.管道在负一层、三层设备层和天面均连成环状。消防泵(...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室外消火栓用水量
室外100的消火栓用水量
室外消火栓用水量计算
室外消火栓用水量怎么计算
确定室内外消火栓用水量
室外消火栓用水量表格
丙类厂房室外消火栓用水量
室内消火栓用水量
室外消火栓水量规范