地下室消火栓靠柱子放置么
水暖工程师施工的收获?
答:
尤其
地下
车库的
消火栓
布置,如果沿
柱子
布置的,考虑柱子尺寸,如果柱子侧面宽度不足800mm的,挂式消火栓箱安装后,消火栓箱宽650mm,消火栓支管为下进入箱,会影响车位的使用。遇到此种情况,一般把消火栓箱旋转90度布置,使消火栓箱侧面挨近柱子侧面,顺车位布置在两个车位空挡间。案例九、关注特殊部位的卫生间布置,关注洁具布...
车位左手边
柱子
有个
消火栓
可以吗?会不会有什么影响?急求有经验的大神告...
答:
没影响
,消防栓里面有灭火器和水带,如果车附近起火可以就近取用。是件好事儿
地下室
消防一个
柱子
一上一下两个盒子都叫什么
答:
地下室消防一个柱子一上一下两个盒子是室内消火栓的手柄手轮
,下面连着消火栓中杆,用来旋转打开或者关闭消火栓的。
住宅
地下室
的
消火栓
需要两次同时到达吗
答:
住宅
地下室
的
消火栓
需要两次同时到达。在住宅的规范要求中是地下室的2股水柱同时到达,要么你设两立管单栓,要么你做单立管双栓,但双栓设置是有限制的。而且有些地方的消防部门不同意将电梯前室的消火栓用到前室外,所以一般这样的住宅最少要2根管,正常的话3根。
室外
消火栓地下
式距地多少米,安装位置是什么
答:
应为1.10m,标志应明显处。室外消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作
。栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。地下式消火栓的...
消火栓
箱一般
放置
在什么位置
答:
消防栓
应该
放置
于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内。注意事项:不能对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"
消火栓
"),并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启。消防栓一般不设在房间(如包厢)内,不符合消防的规定,也不利于消防人员的及时救援。消防栓,正式叫法为...
地下
式
消火栓
箱规范要求是怎么样的?
答:
距箱后内表面为100mm, 允许偏差+5mm;4、室内
消火栓
箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级;5、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为+3mm;6、消火栓箱门的开启不应小于120度;7、安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带
放置
。
消火栓
箱的安装高度是多少啊,有没有明确的规范?
答:
单层汽车库和
地下
车库的室内
消火栓
的间距不应大于30m。消火栓箱体应有明显红色标志,结构牢固美观,且开启灵活,有防锈措施。箱门的开启角度不得小于175°。遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出,拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与消火栓接口连接上...
地下室
消防水池要靠外墙布置吗?
答:
一般都是这样布置的,因为要考虑消防车取水,所以要靠外墙布置,并留消防车取水口。
什么地方需要设置室外
消火栓
答:
需要设置室外
消火栓
地方:除了对于高层建筑,40m范围内的市政消火栓可计入建筑物室外消火栓数量之内;对多层建筑,市政消火栓保护半径150m范围内,如消防用水量不大于15L/s,建筑物可不设室外消火栓。其他的民用建筑和工业建筑需要设室外栓。选点注意事项:1、室外消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应超过120...