地下车库消火栓安装
地下车库
没有墙的消防箱怎么固定
答:
找一个方形铸体,把消防箱子镶嵌在中间
。遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出,拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与消火栓接口连接上,拔动箱体内公里壁的电源开关,把室内消火栓手轮顺开启方向旋开,即能进行喷水灭火。麻质衬胶水带(20或25米...
地下
二层
车库
,消防环管在哪层
答:
负一层顶。根据查询土木在线官网显示,
消防法规定七屋以上含七屋的商品房必须安装消防水管,地下两层车库,消火栓环管设在负一层顶
,负二层消火栓管接至负一层的环管,所以地下二层车库,消防环管在负一层顶。
请问,谁知道
地下车库
的管道布置,其中有喷淋、消防、新风、供热、给水...
答:
11、带人防功能的地下车库: 地下停车库有种类型,为人民防空地下室,平时作为停车库;对于这种类型的地下停车库,消火栓系统的布置通常有两种方式: (1)、
地下车库消火栓
由上层消火栓立管穿人防顶板至车库后接出,在人防顶板内侧设防爆波阀门,战时将阀门关闭,此阀门可用工作压力大于1.0MPa的闸阀或蝶阀...
消防栓
箱
安装
高度一般是多少
答:
室内消火栓箱安装高度一般是消火栓栓口距地面1.1m
。消火栓箱体应有明显红色标志,结构牢固美观,且开启灵活,有防锈措施。箱门的开启角度不得小于175°。遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出,拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与消火栓接口连接上,...
室内
消防栓安装
高度是多少米?
答:
消防箱的安装高度为1.1m,即消防箱的底边离地面是1.1m
。其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90º角或向下;栓口距箱底边宜为120mm~140mm;栓口距最近箱侧边不宜小于140mm;栓接扣爪端面距箱内小于10mm;栓口直径应为50mm或65mm。当遇有火警时,根据消防箱门的开启...
分高低区
消防栓
清工
安装
费多少一个
答:
按照现在的市场价格基本上
消火栓安装
人工清工费是
地下车库
、单层车间、每层环网的商场的价格在650-800元/个;办公楼、酒店及多层车间基本上价格550-650元/个; 住宅价格一般450-550元/个,分区供水的消火栓系统基本上是600-650元/个;以上价格不含泵房和水箱间及安装辅材 ...
沈阳市的
地下车库
不采暖,室内
消火栓
采用哪种方式
答:
根据《建筑设计防火规范》有关规定,严寒地区非采暖
地下车库
室内可以设计为干式
消火栓
系统,进水管设置快速启闭装置,在管道的最高处要
安装
排气阀。平时干式系统管道内没有水,管内不会产生冰冻,但存在出水速度慢、灭火率低等劣势,需要进一步改善和提升其灭火的性能。所以沈阳市的地下车库不采暖,室内消火栓...
消防箱的
安装
高度是多少?
答:
具体间距应遵守GB50016-2006《建筑设计防火规范》、GB50067-1997《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的规定。高层建筑内的
消火栓
间距不应超过30米,其他建筑类型的室内消火栓间距不应超过50米。单层汽车库和
地下车库
的室内消火栓间距不应大于30米。
地下车库
的消防管道排气阀应该安在什么位置?最大管道是200管`
答:
地下车库消火栓
管道在施工的过程中要特别注意需要采用减压稳压型消防栓,管道阀门宜采用采用蜗轮蝶阀,DN65支管上采用手柄对夹式蝶阀。净高超过15m房间,其消防栓采用可调式无后座力多功能消防水枪。在管道
安装
过程中沟槽机进行压槽时,应当缓慢分2-3次进行,确保沟槽深度及压槽质量,丝扣连接管道不应出现绝口...
消火栓
设置
答:
6 同一建筑物内应采用统一规格的
消火栓
、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25m;7 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。8 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压...
1