一个地下车库,室内消火栓直接接市政给水管,画图时,消防主管要接消防水泵吗,要不要经过消防水池。还有集水槽是干嘛用的
水池容积不能供应室内消火栓用水量,那消防主管是直接与给水管相连吗?那就不用设消防水泵了吗?
如果仅有地下室,而且市政供水能象设计那样满足室内外用水的水量和水压要求,泵房水池可取消。记住一定要两路环管。
两路环管是指从一根市政环网上引入两根消防引入管,还是从两根市政环网上引入两根消防管?是图1还是图2?
图1
图2
两种都属于市政两路进水