人防地下室消火栓
人防地下室消火栓
能不能暗装
答:
亲,您好您咨询的问题回答如下:山东省
人防地下室消火栓
按照规定,在没有特殊要求的情况下,室内消火栓安装时,消火栓栓口距离楼地面1.1米,确定好位置后再安装其他管件。希望我的回答可以帮助到您,祝您生活愉快!
要安装室内
人防
工程设置
消火栓
系统,应满足哪些要求?
答:
1、室内
消火栓
给水管道应与自动喷水灭火系统的给水管道分开独立设置;有困难时,可合用 消防泵,但消火栓给水管道必须在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)分开设置。2、室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且不应小于10m;3、室内消火栓栓口的静水压力不应大于0.8MPa,当大于0.8MPa时,...
室外
地下消火栓
间距不应大于多少米
答:
在市政
消火栓
保护半径150.0m以内,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设置室外消火栓。 3.室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算;与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。 4.室外消火栓宜采用地上式消火栓。 地...
消防栓的
5个步骤
答:
1. 打开
消火栓
门,并按下内部启动泵和报警的按钮。2. 一名消防员携带枪头和水带奔向火灾现场。3. 另一名消防员将水带另一端与消火栓头连接。4. 逆时针方向旋转阀门,直至水喷出。注意:如果是电引起的火灾,需先确保电源已切断。5. 使用扳手打开
地下消防栓的
水袋接口开关。6. 将消防水带与接口连接。
高层建筑的
人防地下室
给排水设计?
答:
当高层建筑地下室不为
人防地下室
时,以往的
消火栓
立管DN100或DN150管直通上下,上部的管道穿过地下室顶板在地下室形成环网。当高层建筑地下室不为人防地下室时,设计人员往往为满足强制性规范而将直通上下的消火栓立管改为2—3根DN65管穿过人防顶板,笔者认为此种做法有牵强附会之嫌。然而,人防地下室与...
人防
工程内是不是必须一个
消火栓
箱设置一个阀门,不能几个消火栓箱共设...
答:
规范中没有这个硬性要求,但实际情况往往使得这种设置成为必须。1、
人防
消防允许最多五个
消火栓
公用一个供水管段;2、人防工程要求任何位置最多50米之内(一般30米)要有至少一支水枪可以保护到。为了保证消火栓损坏、检修时供水管段内的其它消火栓仍能起到作用,每个消火栓装一个阀门就是必须的。只有在管...
地下室消火栓
算建筑面积吗?
答:
一、
地下
消防水池属于建筑构筑物,是不能计算在建筑面积之内的。二、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005规定:下列项目不应计算建筑面积:1、建筑物通道( 骑楼、过街楼的底层)。2、 建筑物内的设备管道夹层。3、建筑物内分隔的单间房间,舞台及后台悬挂幕布,布景的天桥、挑台等。4、...
...
地下
工程等建筑应在出入口附近设置室外
消火栓
,其距出入口...
答:
【答案】:A
人防
工程、
地下
工程等建筑应在出入口附近设置室外
消火栓
,其距出入口不应小于5.0m,且不应大于40.0m;停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不应小于7.0m,距加油站或油库不应小于15.0m。
人防地下
车库把
消防栓
隔到车库内,合法吗?
答:
不合理。这个
消火栓
应该设置车库车道或者两个车位之间的,否则是车位画的不对。
人防
工程的
消火栓
战时还使用吗
答:
人防
工程设置的
消火栓
是按人防规范设置的,按道理会使用,但真的人员都在里面避难,肯定没法用,只能说每次避难的前后会使用,正在空袭时是没法用的。但战时会很长