66问答网
所有问题
当前搜索:
400kva变压器无功补偿是多少
400千伏安变压器
应用多大
无功补偿
怎样计算
答:
按变压器容量的30%补偿
。
400kVA*30%=120kVAR
。按120kVAR补偿即可。在三相不平衡的居民住宅及其它场所,宜采用分相补偿或混合补偿方式。当采用混合补偿时,分相补偿容量不小于总补偿容量的30%。
400变压器无功补偿
问题!
答:
一般综合负荷取变压器容量的30%左右作为补偿容量,400kVA变压器可取120kVAr左右的补偿容量
,最好测出最大负荷时的自然功率因数,然后计算出补偿到cosΦ=0.95时的补偿容量。取样电流互感器可以取600/5A。
无功补偿
答:
视具体情况而定,因为不同负荷的无功消耗是不同的,
一般工厂的变压器按变压器容量的30-40%来进行补偿
,如你所说400的变压器补偿可选
120-160kvar来补偿
,,如选120kvar补偿,可用8*15kvar的电容器,如选160kvar补偿,可用10*16kvar的电容器,单台电容器容量不宜过大,否则在投切时容易造成投入时过...
请教各位大侠:
400KVA变压器
,设备用到了700A,
无功补偿
要总共装
多少
千乏电...
答:
400KVA变压器按效率0.8计算,可负载功率约320KW附近,功率因数从0.7提高到0.95时,
每KW功率需电容补偿量为0.691千乏
,需总电容量:320×0.691≈221(千乏)参考资料:《简明实用电工手册》
400kva 的变压器
要多大的
无功补偿
柜
答:
根据变压器效率为0.8计算,400KVA的变压器约可负载360KW负荷,功率因数从0.7提高到0.95时,
每KW功率需补偿电容量为0.691千乏
。0.691×360≈249(千乏)参考资料:《简明实用电工手册》
400千伏安变压器
应用多大
无功补偿
怎样计算?
答:
专变
无功
功率集中
补偿
宜根据实际情况选择合理的补偿方案。假如是一工业企业专变,可按40%=160
kVA
R(10x1+15x10)11路三相共补装置。
求教如何确定
补偿
容量
答:
补偿
容量的选择通常按变压器容量
无功
分量相等的原则进行配置,如一台10KV 容量
400KVA的变压器
,一般考虑变压器额定功率因数为0.8,则sinφ为0.6,则可配置400*0.6=240KVAR的电容器补偿。电容器的容量每个电容器都有标明,如果是三相的电容器,标有30KVAR,说明该电容器容量为30KVAR,如果是单相电容器,...
变压器无功补偿
容量如何计算?
答:
常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000
KVA变压器
补偿300Kvar,1600
KVA补偿
480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。(2)通过查“
无功补偿
容量计算系数表”进行计算 如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的功率因数(cosφ1)和需要补偿的目标功率因数(cosφ2),则...
变压器
的
无功补偿
如何计算
答:
常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000
KVA变压器
补偿300Kvar,1600
KVA补偿
480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar。(2)通过查“
无功补偿
容量计算系数表”进行计算 电网输出的功率包括两部分:一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分...
400KVA变压器
功率
补偿
器这样正常吗?
答:
2】
变压器
运行在额定容量的75%~80%时,属于比较好的经济运行状态,,功率因数取0.8左右,即comφ=0.8,此时负载有功功率可按下式计算 P(KW)=S×comφ=
400
×0.8=320kw 320KW负载电流: I=P/1.732/U/COSφ=320/1.732/0.38/0.8≈608(A)3】如增加
补偿
电容,功率因数提高至0.9,...