请问200KVA变压器怎么匹配无功补偿器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-05-25
以变压器效率0.8计算有效负载约160KW附近,若以负载平均功率因数从0.7提高到0.95时,每KW需电容补偿量为0.691KVar,所需总电容补偿量:
160×0.691≈111(KVar)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ussn2iU2D.html
其他回答
第1个回答 2010-05-26
200*0.7左右
相似回答
200
千瓦
变压器无功补偿
柜
匹配
电容多少最合理(急)
答:
一般来说,
配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar
。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。电容器补的太少,起不到多大作用,需...
请问如何
根据电力
变压器
容量选择
无功补偿
电容器的大小,有什么公式...
答:
有公式奥,
补偿前功率因数cosΦ1,变压器容量S,补偿后的目标功率因数cosΦ2,需要的补偿量Q=Q2-Q1=S*(sinΦ1-sinΦ2)
。此处S即为变压器的容量,如果考虑变压器的利用率的话最好根据有功来算,Q=P*(tanΦ1-tanΦ2)。现实中要适当扩大这个补偿值,因为考虑到电容的出力等诸多因素,也可以根据...
变压器
是
200
kw的负载有时260有时不足200kw的情况,
怎么
配
补偿
电容?先...
答:
故260*0.48=124千乏.
装自动功率因数补偿器即可
200
千瓦
变压器无功补偿器匹配
电容多少最合理
答:
这要看
变压器
所带负荷的平均功率因数大约为多少.一般来说,对于电动机类型的功率负荷,
补偿
量约为40%,对于综合配变,补偿量约为20%.如果知道未补偿前的功率因数,那么根据公式即可以算出具体的补偿量.
电容
无功
自动
补偿器
.
怎样
选电流取样互感
器?
答:
无功
功率自动
补偿器
采样电流互感器的选择;可以按变压器的额定电流选择,例;一台10kV/0.4kV一
200kvA的变压器
,二次侧额定电流约289A,选电流互感器(CT)300/5A的可以满足要求。
我公司刚装了一台
200
的
变压器
没有自动
无功补偿
只能手动补偿
怎么
可以...
答:
这个很简单,按下面三个按钮中最左边的一个,这是功能键,按到手动运行,然后按向上的按钮是投入,按向下的按钮是切除。
补偿
的结果是,根据用电设备的运行,只要不到0.9就投入(0.9以上为最佳),保持在滞后状态即可,假如出现超前状态,就切除一路直到它滞后为止。