我厂是200KVA变压器 想配无功补偿柜 怎么配 配多大的电容
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-18
电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到变压器容量的60%(差不多150~180Kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到变压器容量的30%差不多60Kvar)。
不过注意电机负荷时,要知道是否有谐波。如果有谐波那么就不能选普通补偿柜,要选抗谐波运行或有抑制谐波的补偿柜。
补偿时尽量选小电容多回路。这样能保证不会补过或补不到奖励功率因数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/sxs29vpi.html
其他回答
第1个回答 2008-06-20
200的变压器,一般一共配60KVAR就可以了,可以分的细一些,5+10+15+30(KVAR),自动补偿时能较好地防止循环投切。
相似回答
200kva变压器补偿电容
要
多大
答:
该补偿电容的大小应该在40kvar到80kvar之间
。对于200KVA的配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%到40%,一般以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。请注意,实际的无功补偿容量应根据实际需求和运行条件进行调整,以确保电力系统的稳定性和经济性。
200kVA变压器
满载,
配电容补偿柜电容
容量
怎么
选择?
答:
1,对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。一般来说,
配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%
,一般以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。2,kvar(千乏,常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):Q=...
200kVA变压器
满载,
配电容补偿柜电容
容量
怎么
选择?
答:
Qc=Q1-Q2=143-45=98(Kvar)
电容补偿柜
分10组电容,每组补偿量为10Kvar。
200
千瓦
变压器无功补偿柜
匹配
电容
多少最合理(急)
答:
一般来说,
配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar
。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。电容器补的太少,起不到多大作用,...
请问
200KVA变压器怎么
匹配
无功补偿
器?
答:
以
变压器
效率0.8计算有效负载约160KW附近,若以负载平均功率因数从0.7提高到0.95时,每KW需
电容补偿
量为0.691KVar,所需总电容补偿量:160×0.691≈111(KVar)
200千伏安的
配变进行
无功补偿
需
多大电容
答:
以
变压器
效率0.8计,可负载约160KW,功率因数从0.7提高到0.95时,每KW功率需
补偿电容
量为0.691千乏,需电容总量:160×0.691≈111(千乏)
大家正在搜
200kva变压器无功补偿补多少
变压器的无功补偿怎么计算
怎么计算变压器无功补偿容量
150变压器无功补偿装器
400V变压器无功补偿国家规范
变压器无功补偿有多少型号
400kva变压器无功补偿
变压器无功补偿的安装
有功补偿和无功补偿柜
相关问题
200kVA变压器满载,配电容补偿柜电容容量怎么选择?
200kVA变压器如何配置电容器
200千伏安的配变进行无功补偿需多大电容
提灌站200kVA变压器无功补偿怎么配
200kVA变压器轻载,配电容补偿柜电容容量,电流负感器怎么...
400kVA变压器配电容补偿柜电容容量怎么选择
变压器配 无功补偿柜。 电容用多少 怎么计算