200kVA变压器轻载,配电容补偿柜电容容量,电流负感器怎么选择?

如题所述

嘿嘿
在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的29年里,常常见到用户有类似的问题。这样,因没有看到现场,好多情况不清楚,只是依据以往的经验,给你说说我们的建议:
1、电容的配置是比较合理的,不用更换。
2、日常60KW的用电功率,属于偏小,但在合理范围。
3、估计你的补偿柜上的【无功补偿控制器】的参数设置不合理,比如:投入门限偏高,切除门限偏低,延时太长,等等。请检查这些参数,再与我们讨论。
4、估计采样的电流互感器偏大,导致采样电流偏小,使得补偿控制器判断迟钝。请检查互感器变比,再与我们讨论。
5、其它原因,…………
需要了解很多现场情况,才能给出最合理的调整,或整改方案。更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:https://zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-11
以200kva变压器,平圴视在功率因数0.7、无功补偿将功率因数提高到0.95为例。
200kva变压器负载功率:
p=200×0.7=140(kw)
功率因数0.7时的无功功率:
q1=根号(s1×s1-p×p)=根号(200×200-140×140)≈143(kvar)
将功率因数提高到0.95时的视在功率:
s2=140/0.95≈147(kva)
无功功率:
q2=根号(s2×s2-p×p)=根号(147×147-140×140)≈45(kvar)
需电容无功补偿量:
qc=q1-q2=143-45=98(kvar)
电容补偿柜分10组电容,每组补偿量为10kvar。