66问答网
所有问题
200千伏安的配变进行无功补偿需多大电容
200千伏安的配变进行无功补偿需多大电容
举报该问题
推荐答案 2010-03-11
以变压器效率0.8计,可负载约160KW,功率因数从0.7提高到0.95时,每KW功率需补偿电容量为0.691千乏,需电容总量:
160×0.691≈111(千乏)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UDUDvDDxD.html
其他回答
第1个回答 2010-03-12
要根据实际用电设备计算。粗略算大概在40--80KVAR之间
第2个回答 2010-03-12
看你是工业还是民用
一般民用选配变容量的15%-30%就可以了
要是工业就是看主要负荷是什么了!一般有40%应该也行了。
相似回答
请问
200千伏安
变压器用
多大无功补偿
柜。谢谢。
答:
一般120KVAR
。设计部门对于低压(0.4kV)侧电容补偿柜容量的确定,基本上是按主变容量10--30%,部分配电线路末端按主变容量40%甚至到45%,来作为无功补偿容量的选择原则。电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到变压器容量的60%(...
200千伏
变压器,井下用电45千瓦,选厂用电80千瓦,但经常不是同时工作...
答:
另外电容补偿的大小是根据母线上的功率因数,
如果低于0.9 就要补偿,可以补偿到0.95
,设计手册上有公式,可以算出来补偿容量。
无功补偿电容
柜所
需要多大的电容器
是根据变压器来计算?还是根据负载...
答:
给据你的负载,然后看变压器的容量。
比如你的负责都是电动机,那么就大一点40%,如果是工变,那就小一点20%
!
一个变压器为
200
KW
无功
应该
补偿
多少
答:
一台变压器为
200KVA
,,100%的负荷计算,假设
补偿
前功率因数0.8,有功功率:P=200*0.8=160KW
无功
功率:Q=200*√1-0.8^2=120千乏 无功应该补偿120千乏左右
...
千伏安
变压器运行电流是120安,请问
需要
多少容量
的电容
来
补偿
?_百度...
答:
一般10KV配电变压器
无功补偿
按提高功率因数
进行补偿
。补偿一般采用安装不应超过变压器额定无功加装电容器。变压器额定功率因数一般为0.8,则sinQ=0.6,则
安装电容器
容量为100*0.6=60KVAR电容器。可采用6台10KVAR
电容器补偿
。
变压器
无功补偿
的如何收费
答:
按照功率进行收费。100
千伏安
变压器按效率0.8计算,可负载约80KW感性负荷,功率因数从0.7提高到0.95时,每KW功率需电容补偿量为0.691千乏,按每只电容器组为16千乏计算,
需电容器
4个。该容量
的无功补偿
柜价格约5000~6000元附近。
大家正在搜
多大的变压器需要无功补偿
250kva变压器配多大无功补偿
二百千瓦无功补偿用多大电容
500变压器无功补偿多大
75kw无功补偿电容多大
变压器配无功补偿标准
变压器无功补偿多少才标准
怎样进行无功补偿
为什么要进行无功补偿
相关问题
200千伏安的配变纯阻性负载进行无功补偿需多大电容
200kVA变压器满载,配电容补偿柜电容容量怎么选择?
200KVA变压器电容盘得用几个多大的电容?
请问200千伏安变压器用多大无功补偿柜。谢谢。
200KVA的变压器需要多大的无功补偿柜?
200KVA的变压器需要多大的无功补偿柜
200KVA的变压器需要多大的无功补偿柜?
200kVA变压器如何配置电容器