200KVA的变压器需要多大的无功补偿柜?

如题所述

200KVA的变压器需要电容补偿柜分10组电容,每组补偿量为10Kvar。电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到变压器容量的60%(差不多150~180Kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到变压器容量的30%差不多60Kvar)。

注意电机负荷时,要知道是否有谐波。如果有谐波那么就不能选普通补偿柜,要选抗谐波运行或有抑制谐波的补偿柜。补偿时尽量选小电容多回路。

无功补偿原理:电网中的电力负荷如电动机、变压器等,属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。

无功补偿柜的好处:

    补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。

    减少发、供电设备的设计容量,减少投资。

    降低线损,提高功率因数后,线损率也下降,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-25
  电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到变压器容量的60%(差不多150~180Kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到变压器容量的30%差不多60Kvar)。
不过注意电机负荷时,要知道是否有谐波。如果有谐波那么就不能选普通补偿柜,要选抗谐波运行或有抑制谐波的补偿柜。
补偿时尽量选小电容多回路。这样能保证不会补过或补不到奖励功率因数。
  拓展知识:
  无功补偿原理
  电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。
  基本原理
  无功补偿
  电网输出的功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能,只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时,电流滞后于电压90°.而电流在电容元件中作功时,电流超前电压90°.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180°.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,
  实现方式
  把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。
  意义
  ⑴补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。
  ⑵减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。
  ⑶降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosΦ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosΦ为补偿前的功率因数则:
  cosΦ>cosΦ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。
相似回答