配电变压器高压熔丝如何选择
配电变压器
防止烧坏
答:
配电变压器的熔断器配置需合理,以防止过载烧损。小容量变压器应配置稍大电流
熔丝
,大容量变压器则需配备较小电流熔体。避免随意调节分接开关,以保持电压稳定,防止短路引发故障。为防止自然灾害和外力破坏,考虑在必要区域加装绝缘罩,保护变压器不受意外损伤。确保
配电变压器高低压
侧都安装有避雷器,定期检查和...
10kv
配电
线路
变压器高压熔丝
具两相之间最小安全距离?
答:
10KV最小安全距离为125mm。
电力
变压器
继电保护配置要求中的过电流保护和电流速断保护,
如何
实现
答:
对于大容量的电力变压器,需要在
变压器高压
侧装设专门的断路器,并在二次系统装设专门的继电保护装置。对于小容量的
配电变压器
,也可以采用
熔丝
来代替,故障电流大时,熔丝熔断快,相当于速断保护;故障电流小时,熔丝熔断慢,相当于过流保护。
电力
变压器
的
高压
开关 叫 lingke
如何
使用啊 他的 学名叫什么啊 把调l...
答:
一般安装三只,a.b.c.三相各一只。一般用在10000伏落火点,它在合闸时与地面成45度角,一旦里面的
熔丝
熔断,就会成倒挂状态,很远就可看到,便以检修时发现。它熔断时也并不落到地面,就挂在
高压
电线杆上,也不会发出信号给维修人员。用途:1、在
配电变压器
(一般是10KV变400V的变压器)上端,1)...
干式
变压器
运行中低压线圈温度一直较高,我们分析,产生涡流导致温度较...
答:
多是由架空线路引入,在山区、林地、平原受雷击的几率较高,线路遭雷击时,在变压器绕组上将产生高于额定电压几十倍以上的冲击电压,倘若安装在
配电变压器高低压
出线套管处的避雷器不能进行有效保护或本身存在某些隐患,如避雷器未投入运行或未按时进行预防性试验,避雷器接地不良,接地线路电阻超标等,则配电变压器遭雷击损坏将...
变压器
连接组别
答:
3.3 Dyn11联结变压器允许中性线电流达到相电流的75%以上。因此,其承受不平衡负载的能力远比Yyn0联结变压器大。3.4 当高压侧一相
熔丝
熔断时,Dyn11联结变压器另二相负载仍可运行,而Yyn0却不行。因此,在变压器联结组别
选择
中,选择Dyn11联结变压器很有必要。由于Yyn0联结
变压器高压
绕组的绝缘强度要求较之...
变压器
一次侧
熔丝
熔断故障处理应注意什么
答:
变压器高压
侧
熔丝
熔断或掉闸首先应判断是断了一相还是二相、三相,这可根据故障现象按下表进行判断。 根据事故现象查出原因,检修处理后再投入运行。 当
配电变压器
保险熔断时,首先应检查一次侧保险和防雷间隙是否有短路接地现象
配电变压器
的
高压熔丝
熔断一相,则低压侧其他两相电压约为,为什么_百度...
答:
我初步分析如下:1、一般
配电变压器
,基本是三相心式铁心结构。如果是这样:
高压
侧断了一相,那么三相铁心中的磁路就不对称、不平衡。三相低压线圈输出电压也就不对称也不平衡。2、断相的哪一相铁心中也会有其他两相的磁通流过来,也会感应出一些电压出来,当然此电压就很低。而没有断相的另外两相低压...
配电变压器
烧损原因有哪些?
答:
雷电过电压造成配电变压器损坏有三个方面的原因:一是避雷器安装、试验不符合要求;二是避雷器在长期运行中由于年久失修,造成接地点断开或接触不良,当到雷电过电压或系统谐振过电压时,由于不能及时进行泄流降压而击穿配电变压器;三是只重视
配电变压器高压
侧避雷器的安装试验,而怱视对低压侧避雷器的安装...
配电变压器
的
高压熔丝
熔断一相,则低压侧其他两相电压约为多少伏_百度知...
答:
假如
高压
B相断开,则低压侧Uac仍为线电压约380V,Uab=Ubc=Uao=Uco=U线/2=140V Ubo=0 当
变压器
为Dy接线时,假如高压B相断开,则低压侧Uac=Ubc=U线/2√3+U线/√3=330V Uab=0 Uao=Ubo=U线/2√3=110v Uco=U线/√3=220V 如其他接线方式,其低压侧电压也不尽相同。