电力变压器继电保护配置要求中的过电流保护和电流速断保护,如何实现
是否是配备断路器?如果用真空接触器代替是否可行,我在真空接触器中没有看到速断保护的时间
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-04-12
对于大容量的电力变压器,需要在变压器高压侧装设专门的断路器,并在二次系统装设专门的继电保护装置。
对于小容量的配电变压器,也可以采用熔丝来代替,故障电流大时,熔丝熔断快,相当于速断保护;故障电流小时,熔丝熔断慢,相当于过流保护。本回答被提问者采纳
第2个回答 2014-04-11
这是通过保护装置实现的,不是接触器本身的功能。一般干式变压器的综保采用南瑞继保或东大金智的较多
相似回答
变配电站
继电保护
继电保护技术
答:
1)变配电站
继电保护
的作用:变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统...
1000
变压器,
CT150/5过流
保护和电流速断保护
定值怎么设置?
答:
如图,供参考。
过电流保护
动作电流整定值(二次电流)6.38A,可适当偏小取值为(5-6)A
,保护
动作时限(0.5-0.7)S,与下一级保护时限相配合;
电流速断保护
动作电流(二次电流)33.68A,可适当偏小取值为(25-30)A,动作时限0S。
电力变压器保护
都有什么?
怎样
整定
答:
2、纵差保护或电流速断保护:6300KVA及以上并列运行的变压器,10000KVA及以上单独运行的变压器,发电厂厂用或工业企业中自用6300KVA及以上重要的变压器,应装设纵差保护。其他
电力变压器
,应装设
电流速断保护,
其
过电流保护
的动作时限应大于0.5S。对于2000KVA以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求...
10kV和6kV
变压器的速断
、过流、过负荷
保护如何
整定?
答:
速断是按短路电流计算后整定的,过流是按额定电流(包括自启动、返回)整定的,并和本级二段速断的时限配合的。过负荷是按额定电流(最大负荷)整定的,延时较长。30MW发电机的主保护是差动。
变压器过
流
保护,速断保护
答:
需要装
继电保护
来
实现的
,过流一般就是
变压器的过
负荷,速断的话就是短路
保护,
这两个保护要设置适当,其他有瓦器,温度和压力保护等
变压器的过
流
保护和速断保护
定值怎么算,有公式吗?
答:
2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。
变压器速断保护
的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路
电流,
按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流
保护与
上述一致。
大家正在搜
电力变压器的继电保护
继电保护三段式电流保护实验
继电保护电流三段保护
继电保护三段式电流保护
继电保护电流保护计算
继电保护三段电流保护例题
继电保护电流三段保护计算题
继电保护的基本要求
继电保护三段保护范围
相关问题
电力变压器继电保护配置要求中的过电流保护和电流速断保护,如何...
110KV电力变压器如何进行继电保护配置和整定,需要哪些保护...
如何简述电力变压器继电保护的配置原则?
电力继电保护中怎样求电流速断定值,限时电流速断定值,过电流定...
继电保护中,电流速断保护是过量保护吗?过量保护包括什么保护呢...
电力系统继电保护简答题三段式电流保护是如何保证选择性要求的?
继电保护原理中的“电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷设备切...
变压器继电保护的方向过电流保护是怎么回事