66问答网
所有问题
变压器一次侧熔丝熔断故障处理应注意什么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-12-23
变压器高压侧熔丝熔断或掉闸首先应判断是断了一相还是二相、三相,这可根据故障现象按下表进行判断。 根据事故现象查出原因,检修处理后再投入运行。 当配电变压器保险熔断时,首先应检查一次侧保险和防雷间隙是否有短路接地现象
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/D2U9DDn9ssn992p99s.html
其他回答
第1个回答 2017-12-23
看看二次是否有短路故障。
相似回答
变压器一次侧
跌落式熔断器的
熔丝熔断
后怎样
处理
答:
更换配电变压器跌落式熔断器(保险)熔丝(保险丝)的工作,
应先将低压刀闸和高压隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器(保险)拉开
。摘挂跌落式熔断器(保险)的熔管时,应使用绝缘棒,并应友专人监护。其他人员不得触及设备。变压器(transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级...
变压器一次侧
跌落式熔断器的
熔丝熔断
后怎样
处理
答:
用高压绝缘拉杆按“先中间后两边”的顺序将三相都拉开,换上同规格熔丝
,再按相反顺序即“先两边后中间”的顺序投上即可
更换配电
变压器
跌落
熔断
器
熔丝
的操作
应注意什么
?
答:
4. 避免带负荷操作:合闸操作时应确保断路器已经完全断开
,以防止事故发生。在拉闸时,先拉开低压侧的分路开关,然后是低压总开关,在变压器处于空载状态时,最后才拉开跌落式熔断器或油开关。5. 正确拉开高压熔断器:使用高压绝缘拉杆,按照“先中间后两边”的顺序将三相熔断器拉开,确保安全。6. 更换熔丝...
更换配电
变压器
跌落
熔断
器
熔丝
的操作
应注意什么
?
答:
更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作时,
应遵守以下注意事项:1. 操作应由两名具备资格的人员共同完成,一人负责监护,一人负责操作
。操作人员需佩戴经过试验合格的绝缘手套,穿着绝缘靴,戴上护目眼镜。同时,应使用适合电压等级的合格绝缘棒进行操作,并且在雷电或大雨天气下禁止进行操作。2. 在进行拉闸操作...
更换配电
变压器
跌落
熔断
器
熔丝
的操作
应注意什么
?
答:
更换配电
变压器
跌落
熔断
器
熔丝
的操作
应注意
:(1) 操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或者大雨的气候下禁止操作。(2) 在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相...
跌落式
熔断
器的
故障
现象、故障原因和
处理
方法?
答:
这类事故,可能是因为换用大容量的
变压器
后,未随之更换大容量的
保险丝
所致。保险
熔丝
质量不良,其焊接处受到温度及机械力的作用后脱开,也会发生误断。另外,锡合金焊接的和带丝弦或弹簧的旧式保险熔丝,因受到温度影响后会改变性能,又易氧化生锈,最易发生误
熔断
。二、防止跌落式熔断器
故障
的主要措施 1、 ...
大家正在搜
怎么判断高压熔断器熔丝熔断
变压器为什么烧高压熔丝
变压器高压熔丝断一条
变压器一二次熔丝选择
变压器高压熔丝怎么更换
50kva变压器高压熔丝
变压器高压熔丝规格
变压器高压熔丝选择
变压器高压熔丝对照表
相关问题
变压器高压侧熔丝出现熔断后,要做哪些检查
变压器一次侧跌落式熔断器的熔丝熔断后怎样处理
电压互感器一次侧熔丝熔断的原因有哪些?
造成变压器低压熔丝熔断的原因有哪些
变压器高压侧熔丝熔断或掉闸怎么处理
变压器高压跌落保险熔断原因
更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作应注意什么?
配电变压器的高压熔丝熔断一相,则低压侧其他两相电压约为,为什...