66问答网
所有问题
当前搜索:
配电变压器高压熔丝如何选择
更换
配电变压器
跌落熔断器
熔丝
的操作应注意什么?
答:
合闸操作时,为了防止事故,要避免带负荷操作。因此,拉闸时,先拉低压侧分路开关,后拉低压总开关,在
变压器
空载情况下,最后拉开跌落式熔断器(或油开关) 。用
高压
绝缘拉杆按“先中间后两边”的顺序将三相都拉开,换上同规格
熔丝
,再按相反顺序即“先两边后中间”的顺序投上即可。
电动机熔断器
怎么选择
答:
电动机熔断器
选择
,一般为额定电流的2--2.5倍。110KW的电机,一定是降压启动,所以选低值为额定电流的2倍。电热或照明负载熔断器选择,一般选为额定电流的1---1.5倍
更换
配电变压器
跌落式熔断器
熔丝
的工作,有哪些要求?
答:
更换
配电变压器
跌落式熔断器
熔丝
的工作应按以下要求操作:用
高压
绝缘拉杆按“先中间后两边”的顺序将三相都拉开,换上同规格熔丝,再按相反顺序即“先两边后中间”的顺序投上即可。跌落式熔断器的安装和运行维护:(1)跌落式熔断器瓷件应良好,熔丝管不应有吸潮膨胀、弯曲变形现象。熔丝管上下触头的中心线...
配电变压器
一旦出现烧毁的情况,
如何
应对处理?有具体的防范措施吗?_百 ...
答:
容量在100 kVA 以上的
配电变压器
,
高压
侧 配置1.5~2.0 倍额定电流的
熔丝
;容量在100 kVA 以下的配电变压器, 高压侧配置2.0~3.0 倍额定电流的熔丝;低压侧熔体应按额定电流稍大一点
选择
。落实总保护措施,农网每台配电变压器必需安装漏电保护装置。在其投运前应做如下检测工作: 带负荷分、合开关3 ...
配电变压器
有应对烧毁事故的措施吗?
答:
但不得超过规程的规定的要求:容量在100 kVA 以上的
配电变压器
,
高压
侧 配置1.5~2.0 倍额定电流的
熔丝
;容量在100 kVA 以下的配电变压器, 高压侧配置2.0~3.0 倍额定电流的熔丝;低压侧熔体应按额定电流稍大一点
选择
。落实总保护措施,农网每台配电变压器必需安装漏电保护装置。
普通家村用什么型号的
变压器
(祥细)
答:
配电变压器
容量在100kV�6�1A以下者,高压侧熔丝额定电流按变压器容量额定电流的2~3倍
选择
;容量在100kV�6�1A以上者,
高压熔丝
额定电流按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。变压器低压侧熔丝按低压侧额定电流选择。6 避雷器的安装 影响配电变压器运行的外界因素大部分...
全部电工计算公式
答:
三、
配电变压器
的
高低压熔丝选择
方法 (一)先计算
变压器高低压
侧的额定电流 式中 S——变压器容量kVA U——电压kV (二)
高压熔丝
=Ix(1.5~2.5) (2)(三)低压保险丝=低压额定电流(I) (3)(例)有一台50kVA变压器,高压侧额定电压10kV,低压侧的额定电压 0.4kV。求高低压...
请问05年安装的s7
变压器
现在是否可以继续使用
答:
跌落式熔断器开关熔丝的
选择
按“
配电变压器
内部或高、低压出线管发生短路时能迅速熔断”的原则来进行选择,熔丝的熔断时间必须小于或等于0.1s。配电变压器容量在100kV?A以下者,高压侧熔丝额定电流按变压器容量额定电流的2~3倍选择;容量在100kV?A以上者,
高压熔丝
额定电流按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择...
临时用
变压器
不安装馈电柜行吗
答:
规定:容量在100kVA及以下者,
高压
侧
熔丝
额定电流按变压器容量额定电流的2~3倍
选择
容量在100kVA以上者,高压侧熔丝额 定电流按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。变压器低压侧熔丝按低压侧额定电流选择。 3.3 避雷器的安装 运行经验证明:影响
配电变压器
安全运行的外界危险大部分来自雷电事故。因此,变压器应装设防雷装置。
电力
变压器
的
高压熔丝
经常烧毁是什么原因?
答:
一般情况是外线路有经常性的接地现象发生。造成这种情况的原因经常是高压线路经过的地区有树木的枝丫在风中触碰到高压线路,造成瞬间过流而使电力
变压器
的
高压熔丝
烧毁。如果是负荷端是低压用电器,则是低压短路或低压过载,也可能是高压熔丝容量过小。