配电变压器的高压熔丝熔断一相,则低压侧其他两相电压约为多少伏
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-01-05
当变压器为Yy接线时,假如高压B相断开,则低压侧Uac仍为
线电压
约380V,Uab=Ubc=Uao=Uco=U线/2=140V Ubo=0
当变压器为Dy接线时,假如高压B相断开,则低压侧Uac=Ubc=U线/2√3+U线/√3=330V Uab=0
Uao=Ubo=U线/2√3=110v Uco=U线/√3=220V
如其他接线方式,其低压侧电压也不尽相同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/s9DsvDDUx.html
其他回答
第1个回答 2012-12-05
低压两相间,一个是100V左右,一个是290V,遇见这种情况,说明高压掉一相。
相似回答
配电变压器的高压熔丝熔断一相,则低压侧其他两相电压约为
,为什么
答:
1、一般
配电变压器
,基本是三相心式铁心结构。如果是这样:
高压侧
断了
一相,
那么三相铁心中的磁路就不对称、不平衡。三相低压线圈输出
电压
也就不对称也不平衡。2、断相的哪一相铁心中也会
有其他两相
的磁通流过来,也会感应出一些电压出来,当然此电压就很低。而没有断相的另外
两相低压
线圈所在的铁心中仍...
...线上的一根
保险丝
断了,这保险丝两端
的电压为多少,
为什么
答:
三相四线制电路,为
变压器
到用户端
的低压配电
线路,当某一根保险断了,这保险两端
的电压为
220V(为某一相线与零线间的电压)。如果为三相三线制电路中,某一保险断了,保险间的电压为线电压380V。
GB50060-92
高压配电
装置技术规范的相关问题
答:
低压侧采用负荷开关加限流熔断器保护,美式箱变
高压侧
采用熔断器保护,而负荷开关只起投切转换和切断高压负荷电流的功能,容量较小。当高压侧出现
一相熔丝熔断,低压侧的电压
就降低,塑壳自动空气开关欠电压保护或过电流保护就会动作,低压运行不会发生。从产品成本看,欧式箱变成本高。从产品降价空间看,美式...
变压器高压侧
缺相如何保护?
答:
1、会使变压器温度升高
,低压侧电压
降低,电流增大,且不平衡。2、带负载运行,容易烧毁
变压器,
或引起保护装置动作。3、
高压侧一相
缺电,将引起低压侧输出电压严重不平衡,假设W相断电,这时IW=0,U、V两绕组流过的是同一电流IU=-IV,铁心中的磁通将发生变化。W相绕组串联的磁通量为ΦU-ΦV,由于...
变压器
联接组别的概念是什么?
答:
变压器的
同一相高、低压绕组都是绕在同一铁芯柱上,并被同一主磁通链绕,当主磁通交变时,在高、低压绕组中感应的电势之间存在一定的极性关系。同名端:在任一瞬间
,高压
绕组的某一端的电位为正时
,低压
绕组也有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一端称为同名端,记作“˙”。变压器联结组别用时钟...
电工电气
答:
配变
高压熔断
体,容量
电压
相比求。 配变
低压熔断
体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对
变压器的
安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、
低压侧
保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)...
大家正在搜
配电变压器高压熔丝熔断的原因
配电变压器跌落式熔断器熔丝的选择
更换配电变压器跌落式熔断器熔丝
配电变压器高压侧熔丝选择
怎么判断高压熔断器熔丝熔断
变压器高压熔丝断一条
高压电容器熔丝熔断后
变压器高压熔丝规格
变压器高压熔丝选择
相关问题
配电变压器高压熔丝两相同时熔断原因?
造成配电变压器低压侧熔丝断的原因是什么
更换配电变压器跌落式熔断器熔丝的工作,有哪些要求?
10KV配电如何根据已知变压器容量来计算熔断器高压熔丝
配电房合闸一用电,变压器令克高压熔丝就熔断,请问是什么原故?
更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作应注意什么?