66问答网
所有问题
当前搜索:
配电变压器高压熔丝如何选择
变压器熔丝怎么
计算?
答:
例1:一台75kVA、10kV/400V的
配电变压器
,铭牌上标明:一次额定电流为4.33A,二次额定电流为108A,问
如何选择
一、二次侧
熔丝
容量?解:由于铭牌标明:I1N=4.33A,I2N=108A 根据运行规程规定:一次侧熔丝电流I1=(2~3)I1N 二次侧熔丝电流I2=I2N 则I1=(2~3)×4.33=8.66~1...
10KV
配电如何
根据已知
变压器
容量来计算熔断器
高压熔丝
答:
变压器
额定电流I=P/√3U,如100kVA,I=100/(√3×10)=5.77A。100kVA以下的变压器,按额定电流的2~3倍,且不应小于10A(考虑机械强度)。100kVA及以上的变压器,按额定电流的1.5~2倍。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的...
变压器熔丝怎么
计算
答:
呵呵,一般根据
变压器
铭牌上的一、二次电流,乘以1.05配
高低压保险丝
;如果计算的话,高压应该为【(变压器容量÷10KV÷3)×(1.05~1.1)】A;低压应该为【(变压器容量÷0.4KV÷ 根号 3)×(1.1~1.2)】A。
10WK电机
熔丝如何选择
答:
100kvA以下的
变压器熔丝
的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择;100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。低压侧,一般按额定电流选择。
高低压
侧额定电流计算公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位
选择配电变压器
的一次、二次
保险丝
容量时,应按下列要求
选用
:...
变压器熔丝怎么
计算
答:
10—100kV.A
变压器
为1—3倍,100kV.A以上变压器为1.5—2倍。多台变压器共用一组
熔丝
时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍
选用
。二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用,单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的1.3倍选用。
变压器
二次保险片
怎么
配
答:
这是电工经常碰到和要解决的问题。3、使用举例一个200kVA的变压器,10kV
高压
侧的熔断体为200/10=20A,0.4kV的低压熔断体为200*9/5=360A。二、
变压器熔丝
的计算方法一台75kVA、10kV/400V的
配电变压器
,铭牌上标明:一次额定电流为4.33A,二次额定电流为108A,
怎么
来
选择
一、二次侧熔丝容量?解:...
250
变压器
用多大
熔丝
答:
变压器
熔断器
选择
可以参考下表:熔断器:是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于
高低压配电
系统和控制系统以及用电设备中,作为...
电动机的
熔丝
要
怎么选
答:
2.在一条线路上,或一块
配电
盘控制多台电动机时,总
熔丝选择
方法如下:总熔丝额定电流≥(1.5~2.5)×最大容量电机的额定电流+其余电机额定电流的总和。 应当注意的是:总熔丝的额定电流不能超过线路上
变压器
的额定电流。否则,一旦线路发生短路时,可能要烧坏变压器。 3.如果线路只给照明灯供电,...
怎样选择
电动机的
熔丝
答:
对于大功率电动机或重载起动时,倍数可取大值。2.在一条线路上,或一块
配电
盘控制多台电动机时,总
熔丝选择
方法如下:总熔丝额定电流≥(1.5~2.5)×最大容量电机的额定电流+其余电机额定电流的总和。应当注意的是:总熔丝的额定电流不能超过线路上
变压器
的额定电流。否则,一旦线路发生短路时,可能...
电工常用电流,电压,功率,导线公式算法。急求!!!
答:
三、
配电变压器
的
高低压熔丝选择
方法 (一)先计算
变压器高低压
侧的额定电流 式中 S——变压器容量kVA U——电压kV (二)
高压熔丝
=Ix(1.5~2.5) (2) (三)低压保险丝=低压额定电流(I) (3) (例)有一台50kVA变压器,高压侧额定电压10kV,低压侧的额定电压 0.4kV。求高低压的额定电流各是多少 A?高压侧应选择...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜