变压器连接组别

看下图的变换对吗?

你的本意应该是想做成三角变三角的连接组别,不过原边的接线还能理解,当然你A相的那个位置,应该是交叉的,而不是A相短路,但是你副边的接线有点混乱,首末连接不对,变压器副边是短路状态。

现行的新标准对星型、三角形和曲折形联结,对高压绕组分别用符号Y、D、Z表示;对中压和低压绕组分别用y、d、z表示。有中性点引出时分别用YN、ZN和yn、zn表示。自藕变压器有公共部分的两绕组中额定电压低的一个用符号a表示。变压器按高压、中压和低压绕组联结的顺序组合起来就是绕组的联结组。例如:高压为Y,低压为yn联结,那么绕组联结组为Yyn。加上时钟法表示高低压侧相量关系就是联结组别。

常用的三种联结组别有不同的特征:

1 Y联结:绕组电流等于线电流,绕组电压等于线电压的1/√3,且可以做成分级绝缘;另外,中性点引出接地,也可以用来实现四线制供电。这种联结的主要缺点是没有三次谐波电流的循环回路。

2 D联结:D联结的特征与Y联结的特征正好相反。

3 Z联结:Z联结具有Y联结的优点,匝数要比Y形联结多15.5%。成本较大。

据GB/T6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》和GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》规定,配电变压器可采用Dyn11联结。而我国新颁布的国家规范《民用建筑电气设计规范》、《工业与民用供配电系统设计规范》、《10KV及以下变电所设计规范》等推荐采用Dyn11联结变压器用作配电变压器。现在国际上大多数国家的配电变压器均采用Dyn11联结,主要是由于采用Dyn11联结较之采用Yyn0联结有优点:

3.1 D联结对抑制高次谐波的恶劣影响有很大作用

3.1.1 在D联结绕组中的三次谐波环流能够在变压器中产生三次谐波磁动势,它与低压绕组的三次谐波磁动势平衡抵消;

3.1.2 高压相绕组的三次谐波电动势在D联结回路中环流,三次谐波电流可在D联结的一次绕组内形成环流,使之不致注入公共的高压电网中去。

3.2 Dyn11联结变压器的零序阻抗比Yyn0联结变压器小得多,有利于低压单相接地短路故障的切除。

3.3 Dyn11联结变压器允许中性线电流达到相电流的75%以上。因此,其承受不平衡负载的能力远比Yyn0联结变压器大。

3.4 当高压侧一相熔丝熔断时,Dyn11联结变压器另二相负载仍可运行,而Yyn0却不行。

因此,在变压器联结组别选择中,选择Dyn11联结变压器很有必要。由于Yyn0联结变压器高压绕组的绝缘强度要求较之Dyn11联结变压器稍低,所以,不宜将Yyn0联结变压器改为Dyn11联结。

问题在于你的副边,虽然还是首尾连接的,但是,B相的安装是首末颠倒的,三

相的绕线方向,就是激磁方向必须一致,右手法则,按照你图示的安装方式,那

么B相的绕制工艺就要和A、C线圈不一样了。建议还是采用原边的接线方式。

早说你是这个问题啊,白打了那么多字,给你个照片看看吧,这个是我们目前采

用三角型接线工艺,比你的那个方式省的更多,呵呵。

就在制作线圈铜排时,需要三角接线的出线端,铜排较长,上下都露出,这样整

个三角接线可以在底部全部完成,电压输入端或输出端在上部,也不影响,最最

省的方案了。

谢谢夸奖,月亮哥,^_^
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答