66问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池一般多大
12万平方的商业综合体
消防
水箱容量是
多大
答:
12万平方的商业综合体消防水箱容量是1000m3。要建一个不小于1000m3的
消防水池
或者500m3
消防池
两个是符合规定的。消防水池,规范要求水池有效容积不应小于100m3,仅有消火栓系统不小于50m3。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统设计流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。市政消防给水设计...
伍千平方办公楼需要
多大
的
消防水池
答:
这个按照面积计算需要20000立方以内,也就是室内外流量需要55升,加上喷淋需要738立方的有效水量。
2500平方60个房间宾馆需要
多大消防水池
?
答:
这个没法确定的。这个
消防水池
计算需要根据建筑使用功能,建筑体积,建筑高度层数确定,宾馆2500平米最大的消防流量30L/S,如果设置自动喷淋系统的消防流量减半,室外消防35,喷淋需要160平米一次火灾保护面积,1.5小时灭火时间,消火栓3小时灭火时间,所以是108*3(108*3/2)+144+252。
...㎡左右的四层宿舍楼,室外
消防水池
应该使用
多大
的规格?
答:
1、这个是要计算的,是学生宿舍或职工宿舍吧?有消火栓系统,还有自动喷淋吗?2、只有消火栓系统的话,建筑的体积如果超过10000立方米,按15升每秒算,3个小时,3*3600*15=162立方,如果不算补水的话,要设大约160方的
消防水池
。3、如果体积不超过10000,则不用设室内消火栓,也就没必要上消防水池了。
1500平方米以下的综合楼需要设
多大
的
消防水池
?
答:
1、感觉你这样小的建筑不用上
消防水池
吧,市政供水不能满足吗?2、如果必须要上的话,通常1500平方以下的楼,体积不大会超过1万立方,大概在5000立方吧,不用设室内消火栓,室外消火栓的供水如果按15升每秒,火灾按延续2个小时计算,需水2*60*60*15=108000升=108立方米,水池大概在100立方以内就行...
一万平米的办公大楼选
多大
的
消防水池
答:
按照规定体积超过5000立方,室内消防用水量最低25l/s,室外消防用水30l/s。
消防水池
是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。符合下列规定之一的,应设置消防水池。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一...
3500平方家具厂增加喷淋需要
多大消防水池
答:
350至700立方米。根据查询《建筑设计防火规范》规定得知,
消防水池
的大小应当根据建筑面积和火灾危险性等因素进行计算,按照规范要求,消防水池的容积应为建筑面积的百分之10至百分之20,因此,3500平方的家具厂需要的消防水池容积为350至700立方米。
5层的宾馆没有
消防水池
,需要
多大
的消防水箱
答:
5层宾馆属于单多层,应该18立方就够了
一万平方米的酒厂要
多大
的
消防水池
答:
这个应该是25l/s流量的,也就是需要540立方的
消防水池
的室内外消防需水量的。
消防水池
汲水槽做
多大
答:
吸水槽不得小于泵同时工作3min的量。或者最大泵的5min的量,
一般消防
和喷淋都有可能同时运行的,看看那个大最好按那个。
棣栭〉