66问答网
所有问题
麻烦问下,建筑面积4500㎡左右的四层宿舍楼,室外消防水池应该使用多大的规格?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
1、这个是要计算的,是学生宿舍或职工宿舍吧?有消火栓系统,还有自动喷淋吗?
2、只有消火栓系统的话,建筑的体积如果超过10000立方米,按15升每秒算,3个小时,3*3600*15=162立方,如果不算补水的话,要设大约160方的消防水池。
3、如果体积不超过10000,则不用设室内消火栓,也就没必要上消防水池了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ss2vsxxx9.html
其他回答
第1个回答 2013-06-07
这个要根据楼层的高度,有几个系统
相似回答
消防水池
一般
多大面积?
答:
消防水池一般是100立方米
。大概是10米x10米,1米深。消防水池,规范要求水池有效容积
不应小于100m
³,仅有消火栓系统不小于50m³。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统设计流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小...
消防水池
大小怎么确定
建筑面积
3000平米
左右
需要建多少立方米的...
答:
符合下列规定之一时,应设置
消防水池
:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或引入管不能满足室内、外消防用水量时;2 当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m 时;3 市政消防给水设计流量小于
建筑的
消防给水设计流量时。【回答】
消防水池
容量是多少?
答:
5.3.5
临时用房的临时室外消防用水量不应小于表5.3.5的规定。 即:临时用房的建筑面积之和≤5000m2时,消火栓用水量为:10×3600÷1000=36(m3);当临时用房的建筑面积之和>5000m2时;消火栓用水量为:15×3600÷1000=54(m3); 5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量不应小于表5.3.6...
消防水池的
国家标准设计规范是
什么?
答:
1)消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m
;2)取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;3)取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;4)取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。5、消防用水与...
消防水池
大小怎么确定
答:
一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小于500--600m3的消防水池是符合规定的。根据建筑设计防火规范(GBJ16-87),消防水池应符合下列规定:1.当室外给水管网能保证
室外消防
用水量时
,消防水池的
有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外...
一个
四层
四万多立方米的
建筑,
需要设置一个
多大的
临时
消防水池?
答:
临时贮水池宜设置在便于消防车取水的部位,其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量。临时消防用水量应为临时
室外消防
用水量与临时室内消防用水量之和。临时用房的临时室外消防用水量不应小于表 5.3.5的规定。在建工程的临时室外消防用水量不应小于表 5.3.6 的规定。在建...
大家正在搜
建筑面积和总建筑面积
建筑面积和使用面积
室内面积和建筑面积
实际面积和建筑面积
建筑面积和占地面积
建筑面积和套内面积
建筑面积怎么算出来的
不计算建筑面积的有
建筑面积规范
相关问题
厂房的消防水池.国家有规定多大的吗?
厂房的消防水池,国家有规定多大的吗?
楼高八层建筑面积4500平方米消防用水箱需要多大立方?
消防水池大小?
8000平方米宿舍需要多大消防水池
消防池 请问多大建筑面积需要消防池?
一个5000平方米的办公楼,四层,有消火栓系统、喷淋系统,设...