66问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池一般多大
建筑平米一万平米需要
多大
一个临时
消防水池
答:
消防水池
的容积确定是根据建筑体积和建筑物的使用性质和所处的部位需要的一次灭火时间决定的,跟面积无关的。
600平方餐厅需设计
多大
的
消防水池
答:
各地方的情况不一样,可以问一下本地公安局的
消防
大队。《建筑设计防火规范》(适用于9F以下住宅或24m以下其他民用建筑)中 8.5.1条第四款规定: 8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑...
5千平方米的商场消防安装需
多大
的
消防水池
答:
这个如果没有
消防
室外水量的是需要324+144立方的有效水量。
12000平米商场需
多大
的
消防水池
答:
这个根据面积需要设置消火栓室内的水量为15l/s,室外小胡搜换需要35l/s,总的需要540立方
消防
蓄水量,喷淋8l/s.min 需要144立方,所以总共的需要684立方的有效水量的。
请问一下1800平米的二层楼
消防水池
应该设计
多大
的,谢谢
答:
消防水池
根据建筑使用功能和提及有关,和建筑面积无关的,这个如果是二类的,需要594立方的室内室外用水的消防水池的。
2500平方60个房间宾馆需要
多大消防水池
?
答:
这个没法确定的。这个
消防水池
计算需要根据建筑使用功能,建筑体积,建筑高度层数确定,宾馆2500平米最大的消防流量30L/S,如果设置自动喷淋系统的消防流量减半,室外消防35,喷淋需要160平米一次火灾保护面积,1.5小时灭火时间,消火栓3小时灭火时间,所以是108*3(108*3/2)+144+252。
丙类厂房5324平方米需要
多大
的
消防水池
?
答:
室外消火栓按体积来,20000-50000m³的是按照30L/s计算,>50000的按40L/s算 然后还要设置喷淋系统,不知道你具体是生产什么的,所以我只能按照中危2来算同样也是30L/S 室内144m³,室外按照30L/s计算216m³,喷淋是108m³不计算补水的话,468立方米的
水池
...
...占地面积2800平方,总建筑面积11500平方,需要
多大
的
消防水池
...
答:
这个根据规范要求的建筑面积超过500平米及以上的需要设置的自动喷淋系统、自动报警系统、消火栓系统和应急照明系统、灭火器及室外消火栓系统,如果有内走廊超过20m且无自然排烟条件的需要设置机械排烟系统;
消防
用水量=室内消防用水量+室外消防用水量+喷淋用水量=(30l/s+40l/s )乘以3600s乘以3小时为=(108...
消防水池
和水泵房是不是要放在同一标高??
答:
也就是水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,
一般
要求不小于1m,没有要求水泵房必须
多大
,没有固定的说法。按照国家规范,水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m。
消防水池
是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。
1500平方米二层楼的敬老院建设要设置多少立方米的
消防水池
?_百度...
答:
按体积不大于5000m3计算:室外消火栓用水量15L/s,火灾延续时间2h;室内消火栓用水量15L/s,火灾延续时间2h;自动喷淋系统用水量30L/s,火灾延续时间1h;消防用水量V=(15+15)*2*3.6+30*1*3.6=324m3
消防水池
有效容积应不低于324m3