66问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池一般多大
消防水池
和水泵房是不是要放在同一标高??
答:
也就是水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,
一般
要求不小于1m,没有要求水泵房必须
多大
,没有固定的说法。按照国家规范,水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m。
消防水池
是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。
3层宾馆,总建筑面积2100平米,楼顶水箱需要多大?
消防水池多大
?怎么...
答:
这个根据50974-2014第三章节
消防
水量要求的消火栓室内外一次灭火时间和消防灭火流量计算出来的。
急:体积为26000的宾馆,有消火栓,喷淋系统,
消防水池
要
多大
容量?目前设计...
答:
如果喷淋是中危险一级,喷水强度6l/s.m2 ,是20l/s流量,只能是72立方,怎么出来的75立方呢,喷淋是按照一小时考虑的灭火用水量的,中危险2级是8l/s.m2,流量是30l/s(多层最少25l/s),怎么也是90立方或者是108立方,哪来的75立方,按照设置自动喷淋系统消火栓减少的计算,也不对啊,...
室外
消防
数量35L/s室内10L/s,一起火灾 消防水量是多少?消防泵选择...
答:
这个室外的是35室内的是10这个看室外如果有双回路供水能满足35的那就不需要另外考虑的,只考虑室内的水量的
水池
,如果室外不能满足的,需要
消防
水泵设置单独的水泵,室内10升的流量,室外的水泵35升流量,如果能满足可以合用的,那就是需要45升流量,不过
一般
室内室外不合用,都是单独设置的。
请问
消防水池
液位计要预留
多大
的洞
答:
这个
消防水池
的现场液位计需要预留25-50的套管,远程控制室液位显示需要40-50的套管。
864立方
消防水池
的消防范围是
多大
答:
这个不确定的,都是根据
消防水池
的有效水容积和设计的长度和宽度以及深度尺寸的,有时候是参照05s804消防水池图集的。
17层高层面积为40万平米,须要
多大消防水池
答:
这个
消防水池
的根据室内消火栓+室外消火栓+喷淋等需要的灭火用水量计算出来的,这个是根据建筑使用功能计算的,如果考虑室外的话,是432+144-432立方的。
厂房内有36个室内消火栓应该配
有多大
的
消防水池
答:
消防水池
的大小和消火栓的设置数量无关,消防水池的大小是按照厂房耐火性质等级 (甲乙丙丁戊)和消防用水流量(根据厂房面积及体积)和一次灭火时间来计算的,是室内消防用水量和室外消防用水量之和。详见GB50974-2014的消防用水量部分。
6个100立方米的液化气储罐站需要建
多大
立方米的
消防水池
答:
600立方米。
消防水池
是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;如果是6个100立方米的液化气储罐站需要600立方米消防水池。
...454个喷淋头系统流量是多少?
消防水池多大
?要具体的计算式,谢谢老师...
答:
按照规定,中危险2级,以此保护面积160平方,喷水强度8l/s.min,流量30l/s,一次灭火用水量108立方米,如果只计算喷淋的话,是0.03*3600=108,0.03是流量,3600是一次灭火时间1h,
棣栭〉
<涓婁竴椤
15
16
17
18
20
21
22
23
24
涓嬩竴椤