消防水池一般多大
7000面需要
多大消防水池
答:
这个
消防水池
上根据建筑体积和建筑使用功能确定的流量和一次灭火时间计算出来的,和建筑面积无关的。3.5.1 建筑物室内消火栓设计流量,应根据建筑物的用途功能、体积、高度、耐火极限、火灾危险性等因素综合确定。具体的3.5.1的表有参数
建筑主体30万平方
消防水池多大
容量
答:
消防水池
需要根据建筑使用功能性质决定的建筑类别和建筑体积确定消防水量然后按照一次火灾灭火时间计算的,如下
一个四层四万多立方米的建筑,需要设置一个
多大
的临时
消防水池
?
答:
计算
消防水池
的有效容积:首先要判断这栋楼是一个什么样的性质?高度。体积还有一些需要配配置的一些消防设施。根据这栋楼的性质判断一下,这栋楼的一个。火灾延续时间。根据这栋楼,所有的消防设施。判断一下各种消防设施的流量。同时还要知道这栋楼的室外效果栓是由市政消火栓提供的,还是由消防水池提供...
2万平方米车库喷淋安装要设
多大
的
消防水池
答:
按照规范要求,地下车库喷淋流量需要25-30l/s,按照灭火机算出,单独喷淋需要用水量为108立方有效灭火用水量
9000平方米的面积,用
多大
的
消防
蓄
水池
答:
这个没法确定的,
消防水池
是根据建筑使用性质和体积来确定的室内外的消防用水量,这个消防用水量乘以3600再乘以灭火时间后得出消防系统的用水量 ,两者相加后总的就是消防水池的需水量,也就是蓄水量。
3000平米的建筑高度20米得用
多大
的
消防水池
答:
消防水池
的设置主要根据消防用水量来确定:符合下列规定之一时,应设置消防水池:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或引入管不能满足室内、外消防用水量时;2 当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m 时;3 市政消防给水设计流量小于建筑的消防...
一千二百平方KTV
消防水池多大
,有消火栓和喷淋
答:
这个消火栓需要20l/是流量,消火栓需要216立方,喷淋一次用水量为144立方,室外
消防
用水量为378立方的,所以总的需要738立方的消防用水量,如果室外的市政能满足的话,可以设置360立方有效水量的。
5000面积厂房
消防水池
比例需要
多大
的
答:
这个需要根据厂房的体积和厂房的使用性质确定的,
1600个平方建筑面职需要
多大
的
消防水池
答:
如果是有
消防
泵房,2小时消火栓用水量,最小72立方。没有泵房12-18立方天面
水池
。
4千多平方的幼儿园需
多大消防水池
?
答:
15平方米,是大概。深2米。